关于水泵站变压器容量和柴油机容量选择。

某工业园区的取水泵站,有两台110kw水泵和一台220kw水泵(互为备用,即最大工作负荷为220kw)。请问下应该选多大的变压器和柴油发电机呢?超过100kw水泵启动,不宜采用Y/△启动了吧?采用软启动吗?感谢

木木_VB9M7 发表于 2021-8-16 09:51:25

水泵不是变频吗

叶本耶本枼 发表于 2021-8-16 10:13:04

我选400kva变压器和400kw的柴发,是否够用呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-8-16 11:01:11

最小得630的变压器和发电机

叶本耶本枼 发表于 2021-8-16 11:24:58

树欲静而风不止 发表于 2021-8-16 11:01
最小得630的变压器和发电机

请教下树总,这个只能软启动或者变频启动吧?630的变压器和发电机是按最大单台220kw电机来算的吧?启动电流一般是按3倍算吗?

贾行家 发表于 2021-8-16 11:28:33

400足够了

rainmen_73 发表于 2021-8-16 12:17:37

贾行家 发表于 2021-8-16 11:28
400足够了

你可以和树总竞标了

树欲静而风不止 发表于 2021-8-16 14:15:25

叶本耶本枼 发表于 2021-8-16 11:24
请教下树总,这个只能软启动或者变频启动吧?630的变压器和发电机是按最大单台220kw电机来算的吧?启动电 ...
按最大单台220kw电机来算的,还是按软启动来考虑的

xkh2008 发表于 2021-8-16 15:34:08

如果不会同时运行,总的最大只有220kW的话,用变频器,315的变压器都够

叶本耶本枼 发表于 2021-8-16 19:55:29

树欲静而风不止 发表于 2021-8-16 14:15
按最大单台220kw电机来算的,还是按软启动来考虑的

我这三台水泵不会同时工作,最大工作负荷只有220kw,也要这么大变压器吗?这方面不是很懂,软启动一般是按几倍启动电流算的呢?

叶本耶本枼 发表于 2021-8-16 19:56:34

xkh2008 发表于 2021-8-16 15:34
如果不会同时运行,总的最大只有220kW的话,用变频器,315的变压器都够

请教下,变频器启动的话,一般是按多大启动电流算的呢?

yy1980 发表于 2021-8-17 13:54:18

用软启动,油式变压器400,发电机600.要求过载能力强。

yy1980 发表于 2021-8-17 14:10:52

yy1980 发表于 2021-8-17 13:54
用软启动,油式变压器400,发电机600.要求过载能力强。

写错了,不小心删除了字,应是用软起动时,采用油式变压器400KVA,发电机配600KW.油式变压器过载能力强,所以选400就够了。

cc9082 发表于 2021-8-18 08:48:36

叶本耶本枼 发表于 2021-8-16 10:13
我选400kva变压器和400kw的柴发,是否够用呢?

400kw柴发,220的泵起不来

苏凌枫z 发表于 2021-8-18 08:53:35

借楼,我也有一个疑问,柴发容量计算是否按照GB51348第6.1.3-2-2)条的条文解释公式(3)计算呢?{:4_112:}