[求助] 关于水泵站变压器容量和柴油机容量选择。

[复制链接]
     
发表于 2021-8-16 09:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某工业园区的取水泵站,有两台110kw水泵和一台220kw水泵(互为备用,即最大工作负荷为220kw)。请问下应该选多大的变压器和柴油发电机呢?超过100kw水泵启动,不宜采用Y/△启动了吧?采用软启动吗?感谢
     
发表于 2021-8-16 09:51:25 | 显示全部楼层
水泵不是变频吗
     
 楼主| 发表于 2021-8-16 10:13:04 | 显示全部楼层
我选400kva变压器和400kw的柴发,是否够用呢?
发表于 2021-8-16 11:01:11 | 显示全部楼层
最小得630的变压器和发电机
     
 楼主| 发表于 2021-8-16 11:24:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-16 11:01
最小得630的变压器和发电机

请教下树总,这个只能软启动或者变频启动吧?630的变压器和发电机是按最大单台220kw电机来算的吧?启动电流一般是按3倍算吗?
     
发表于 2021-8-16 12:17:37 | 显示全部楼层

你可以和树总竞标了
发表于 2021-8-16 14:15:25 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2021-8-16 11:24
请教下树总,这个只能软启动或者变频启动吧?630的变压器和发电机是按最大单台220kw电机来算的吧?启动电 ...

按最大单台220kw电机来算的,还是按软启动来考虑的
     
发表于 2021-8-16 15:34:08 | 显示全部楼层
如果不会同时运行,总的最大只有220kW的话,用变频器,315的变压器都够
     
 楼主| 发表于 2021-8-16 19:55:29 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-8-16 14:15
按最大单台220kw电机来算的,还是按软启动来考虑的

我这三台水泵不会同时工作,最大工作负荷只有220kw,也要这么大变压器吗?这方面不是很懂,软启动一般是按几倍启动电流算的呢?
     
 楼主| 发表于 2021-8-16 19:56:34 来自手机 | 显示全部楼层
xkh2008 发表于 2021-8-16 15:34
如果不会同时运行,总的最大只有220kW的话,用变频器,315的变压器都够

请教下,变频器启动的话,一般是按多大启动电流算的呢?
     
发表于 2021-8-17 13:54:18 | 显示全部楼层
用软启动,油式变压器400,发电机600.要求过载能力强。
     
发表于 2021-8-17 14:10:52 | 显示全部楼层
yy1980 发表于 2021-8-17 13:54
用软启动,油式变压器400,发电机600.要求过载能力强。

写错了,不小心删除了字,应是用软起动时,采用油式变压器400KVA,发电机配600KW.  油式变压器过载能力强,所以选400就够了。
     
发表于 2021-8-18 08:48:36 | 显示全部楼层
叶本耶本枼 发表于 2021-8-16 10:13
我选400kva变压器和400kw的柴发,是否够用呢?

400kw柴发,220的泵起不来
     
发表于 2021-8-18 08:53:35 | 显示全部楼层
借楼,我也有一个疑问,柴发容量计算是否按照GB51348第6.1.3-2-2)条的条文解释公式(3)计算呢?