400kw柴发,220的泵起不来
对,按手册计算肯定是起不来;到实际操作,尤其楼主说的这种泵站,还真就能起来。当然了,我们画图的还是要按照纸上谈兵的做法来实施。
叶本耶本枼
发表于 2021-8-18 14:59:38
cc9082 发表于 2021-8-18 08:48
400kw柴发,220的泵起不来
请教下软启来算柴发是如何算呢?GB 51348-2019的条文说明里,好像没写软启如何算柴发容量。
叶本耶本枼
发表于 2021-8-19 08:52:47
再请教下大家一个问题,如果我220KW的水泵用变频柜启动,那么是否柴发就可以400kw了呢?这种相对于220KW用软启动+600KW柴发,是否费用更低呢?
yy1980
发表于 2021-8-19 09:08:34
叶本耶本枼 发表于 2021-8-19 08:52
再请教下大家一个问题,如果我220KW的水泵用变频柜启动,那么是否柴发就可以400kw了呢?这种相对于220KW用 ...
变频柜不是拿来启动的,是拿来满足生产工艺要求的。理论上不是不可以,可进行方案可行性探讨。
yy1980
发表于 2021-8-19 09:13:16
变频器如何这些变频,是人工变频还是自动变频?启动过程中拟定操作规范?主接线设计和控制设计如何考虑?这些都是需要方案中要考虑的问题。
xkh2008
发表于 2021-8-19 09:24:15
叶本耶本枼 发表于 2021-8-16 19:56
请教下,变频器启动的话,一般是按多大启动电流算的呢?
变频是1倍额定电流,算上基本电费 变压器 柴发设备费,用变频划得来多了
树欲静而风不止
发表于 2021-8-19 11:03:23
叶本耶本枼 发表于 2021-8-19 08:52
再请教下大家一个问题,如果我220KW的水泵用变频柜启动,那么是否柴发就可以400kw了呢?这种相对于220KW用 ...
费用低一些
贾行家
发表于 2021-8-19 12:42:52
叶本耶本枼 发表于 2021-8-19 08:52
再请教下大家一个问题,如果我220KW的水泵用变频柜启动,那么是否柴发就可以400kw了呢?这种相对于220KW用 ...
可以用变频,很常见,即便没有自动调节要求,也可以使用。
叶本耶本枼
发表于 2021-8-19 12:44:15
本帖最后由 叶本耶本枼 于 2021-8-19 12:46 编辑
xkh2008 发表于 2021-8-19 09:24
变频是1倍额定电流,算上基本电费 变压器 柴发设备费,用变频划得来多了
如果两台110kw水泵的用软启,一台220kw的水泵用变频柜启动,还是最大负荷只有220kw,是不是选315kva变压器和300kw柴发都够了?那确实省很多钱哦
叶本耶本枼
发表于 2021-8-19 12:45:27
树欲静而风不止 发表于 2021-8-19 11:03
费用低一些
好的,谢谢
树欲静而风不止
发表于 2021-8-19 14:06:37
叶本耶本枼 发表于 2021-8-19 12:44
如果两台110kw水泵的用软启,一台220kw的水泵用变频柜启动,还是最大负荷只有220kw,是不是选315kva变压 ...
110kw水泵的用软启,220kw的水泵用变频柜启动,还是建议用400的变压器和柴发
叶本耶本枼
发表于 2021-8-19 14:12:36
贾行家 发表于 2021-8-19 12:42
可以用变频,很常见,即便没有自动调节要求,也可以使用。
好的,谢谢
叶本耶本枼
发表于 2021-8-19 14:13:38
树欲静而风不止 发表于 2021-8-19 14:06
110kw水泵的用软启,220kw的水泵用变频柜启动,还是建议用400的变压器和柴发
学习了,谢谢
yy1980
发表于 2021-8-19 15:49:24
用变频来负责启动,确实这种设计还没有碰到过。希望楼主完善全套设计后发上来大家参考参考
yy1980
发表于 2021-8-19 15:51:53
贾行家 发表于 2021-8-19 12:42
可以用变频,很常见,即便没有自动调节要求,也可以使用。
个人确实没见过。可能需要考虑操作和控制因素,以及考虑主回路启动后的切换。可否踢狗相关资料供大家学习、参考?