官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
cc9082 发表于 2021-8-18 08:48 400kw柴发,220的泵起不来
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
叶本耶本枼 发表于 2021-8-19 08:52 再请教下大家一个问题,如果我220KW的水泵用变频柜启动,那么是否柴发就可以400kw了呢?这种相对于220KW用 ...
叶本耶本枼 发表于 2021-8-16 19:56 请教下,变频器启动的话,一般是按多大启动电流算的呢?
xkh2008 发表于 2021-8-19 09:24 变频是1倍额定电流,算上基本电费 变压器 柴发设备费,用变频划得来多了
树欲静而风不止 发表于 2021-8-19 11:03 费用低一些
叶本耶本枼 发表于 2021-8-19 12:44 如果两台110kw水泵的用软启,一台220kw的水泵用变频柜启动,还是最大负荷只有220kw,是不是选315kva变压 ...
贾行家 发表于 2021-8-19 12:42 可以用变频,很常见,即便没有自动调节要求,也可以使用。
树欲静而风不止 发表于 2021-8-19 14:06 110kw水泵的用软启,220kw的水泵用变频柜启动,还是建议用400的变压器和柴发
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页