agtdbz 发表于 2021-8-12 19:15:07

厂房应急照明

冲压车间,层高13.5m。里面设备高5m 深2m。要是疏散指示灯布置在柱子上0.5m,会被挡住。吊装最高可以6m,但是吊下来6m多不现实,而且车间内还有行车。这个疏散指示怎么布置比较好。

轻云舟 发表于 2021-8-12 19:39:33

可以做在固定的设备、栏杆等处

树欲静而风不止 发表于 2021-8-13 08:33:44

这个还是得吊装,高度自己调整,规范也只是不宜

wangguichao66 发表于 2021-8-13 08:40:23

冲压车间还要设疏散指示?是高层厂房吗?

ts0128 发表于 2021-8-13 09:53:25

看厂房火灾危险性,如果是丁、戊类,就不用设置应急照明了。

sh_13131 发表于 2021-8-13 17:29:18

有行车吊装也有问题吧,规范其实就没考虑到这种情形

cn39 发表于 2021-8-14 11:13:05

装在柱子6m高度上,选中型应急照明灯具,不会影响行车运行。

jerknight 发表于 2021-8-14 12:45:07

ts0128 发表于 2021-8-13 09:53
看厂房火灾危险性,如果是丁、戊类,就不用设置应急照明了。

生产车间内设置应急照明跟危险性没关系仓库才是看危险性

带带王大锤 发表于 2021-8-14 21:13:26

有行车没法吊装,柱子壁装会被工艺设备挡住,可以采用标志灯柱

agtdbz 发表于 2021-8-15 21:40:53

cn39 发表于 2021-8-14 11:13
装在柱子6m高度上,选中型应急照明灯具,不会影响行车运行。

有考虑过,但是实际人根本看不到,冲压设备长3600,深2600,高5000。

agtdbz 发表于 2021-8-15 21:42:19

轻云舟 发表于 2021-8-12 19:39
可以做在固定的设备、栏杆等处

这个可以固定在设备上吗?之前有看过固定在仓库货架上。

agtdbz 发表于 2021-8-15 21:46:14

带带王大锤 发表于 2021-8-14 21:13
有行车没法吊装,柱子壁装会被工艺设备挡住,可以采用标志灯柱

厂房采用落地式的标志灯,感觉造价偏高,要是能结合设备安装,感觉比较好的,

轻云舟 发表于 2021-8-16 10:11:53

agtdbz 发表于 2021-8-15 21:42
这个可以固定在设备上吗?之前有看过固定在仓库货架上。

没说不可以吧

wangguichao66 发表于 2021-8-16 11:03:24

jerknight 发表于 2021-8-14 12:45
生产车间内设置应急照明跟危险性没关系仓库才是看危险性

建规 10.3.1应设置疏散照明
5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,

jerknight 发表于 2021-8-16 11:32:18

本帖最后由 jerknight 于 2021-8-16 11:38 编辑

wangguichao66 发表于 2021-8-16 11:03
建规 10.3.1应设置疏散照明
5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
10.3.5 公共建筑、建筑高度大 ...
谁说的丁、戊类就没有人员密集的?