账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26276|回复: 26

[求助] 厂房应急照明

[复制链接]
     
发表于 2021-8-12 19:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
冲压车间,层高13.5m。里面设备高5m 深2m。要是疏散指示灯布置在柱子上0.5m,会被挡住。吊装最高可以6m,但是吊下来6m多不现实,而且车间内还有行车。这个疏散指示怎么布置比较好。

冲压车间

冲压车间

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2021-8-12 19:39:33 | 显示全部楼层
可以做在固定的设备、栏杆等处
发表于 2021-8-13 08:33:44 | 显示全部楼层
这个还是得吊装,高度自己调整,规范也只是不宜
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2021-8-13 08:40:23 | 显示全部楼层
冲压车间还要设疏散指示?是高层厂房吗?
     
发表于 2021-8-13 09:53:25 | 显示全部楼层
看厂房火灾危险性,如果是丁、戊类,就不用设置应急照明了。
     
发表于 2021-8-13 17:29:18 | 显示全部楼层
有行车吊装也有问题吧,规范其实就没考虑到这种情形
     
发表于 2021-8-14 11:13:05 | 显示全部楼层
装在柱子6m高度上,选中型应急照明灯具,不会影响行车运行。
     
发表于 2021-8-14 12:45:07 | 显示全部楼层
ts0128 发表于 2021-8-13 09:53
看厂房火灾危险性,如果是丁、戊类,就不用设置应急照明了。

生产车间内设置应急照明跟危险性没关系  仓库才是看危险性
     
发表于 2021-8-14 21:13:26 | 显示全部楼层
有行车没法吊装,柱子壁装会被工艺设备挡住,可以采用标志灯柱
     
 楼主| 发表于 2021-8-15 21:40:53 | 显示全部楼层
cn39 发表于 2021-8-14 11:13
装在柱子6m高度上,选中型应急照明灯具,不会影响行车运行。

有考虑过,但是实际人根本看不到,冲压设备长3600,深2600,高5000。
     
 楼主| 发表于 2021-8-15 21:42:19 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-8-12 19:39
可以做在固定的设备、栏杆等处

这个可以固定在设备上吗?之前有看过固定在仓库货架上。
     
 楼主| 发表于 2021-8-15 21:46:14 | 显示全部楼层
带带王大锤 发表于 2021-8-14 21:13
有行车没法吊装,柱子壁装会被工艺设备挡住,可以采用标志灯柱

厂房采用落地式的标志灯,感觉造价偏高,要是能结合设备安装,感觉比较好的,
     
发表于 2021-8-16 10:11:53 | 显示全部楼层
agtdbz 发表于 2021-8-15 21:42
这个可以固定在设备上吗?之前有看过固定在仓库货架上。

没说不可以吧
     
发表于 2021-8-16 11:03:24 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2021-8-14 12:45
生产车间内设置应急照明跟危险性没关系  仓库才是看危险性

建规 10.3.1  应设置疏散照明
5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
10.3.5 公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂房(库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,
     
发表于 2021-8-16 11:32:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2021-8-16 11:38 编辑
wangguichao66 发表于 2021-8-16 11:03
建规 10.3.1  应设置疏散照明
5 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。
10.3.5 公共建筑、建筑高度大 ...

谁说的丁、戊类就没有人员密集的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则