wangguichao66 发表于 2021-8-16 16:19:41

jerknight 发表于 2021-8-16 11:32
谁说的丁、戊类就没有人员密集的?

我没说丁、戊类没有人员密集厂房,不过这个冲压车间不大像是人员密集厂房。

枫叶 发表于 2022-7-19 15:45:07

这个厂房的应急照明确实不太好办,二十多米跨度的厂房,两侧壁装,如果疏散走廊在跨中,应急照明照度基本都满足不了,吊装采用集中电源又要搞很多小电井,到底怎么好,真有点转向,蒙

雷风zy 发表于 2022-7-19 16:03:40

疏散指示看看能不能装桌子腿儿上{:1_438:}

xby9876 发表于 2022-7-19 16:13:50

灯具选特大型,然后柱子上壁挂。高度6m~8m。

不代表 发表于 2022-7-19 16:14:45

叫丁大人去想办法{:1_428:}

ccck 发表于 2022-7-21 09:13:06

这个你要看图集啊

末日时你在做什么 发表于 2022-10-14 11:21:05

请问人员密集的厂房怎么定义?多少人才算呀,我这边找了半天依据找不到

wangguichao66 发表于 2022-10-14 11:37:43

末日时你在做什么 发表于 2022-10-14 11:21
请问人员密集的厂房怎么定义?多少人才算呀,我这边找了半天依据找不到

这个请看消防法的人员密集场所定义,涉及到劳动密集型企业。
原文:“劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍”。
至于“劳动密集型企业”的解释多种多样,没有权威严禁定性。
所以作为设计人员建议在工程概况中自行明确车间是否属于人员密集场所,在此基础上进行设计。
即使有人提出你的人员密集场所定性有误,也不至于提强条。

末日时你在做什么 发表于 2022-10-17 11:13:37

原来是这样啊,呢个GB50016-2014(2018版)上面有个人员密集厂房设疏散照明,结果碰到个戊类厂房。将近三千来平米,里面正常工作人数十来个人。而且属于大空间,疏散照明方向指示根本达不到要求把我难住了,我想着能不上就不上。这规范也不说清楚人员密集的厂房到底是啥,现在只有个劳动密集型企业的解释,国家出这么多规范,名词都不解释,无语了

末日时你在做什么 发表于 2022-10-17 11:16:46

wangguichao66 发表于 2022-10-14 11:37
这个请看消防法的人员密集场所定义,涉及到劳动密集型企业。
原文:“劳动密集型企业的生产加工车间和员 ...

wangguichao66 发表于 2022-10-17 11:36:51

末日时你在做什么 发表于 2022-10-17 11:16
原来是这样啊,呢个GB50016-2014(2018版)上面有个人员密集厂房设疏散照明,结果碰到个戊类厂房。将近三 ...

近三千平平时只有十几个工作人员,不属于人员密集场所啦。

末日时你在做什么 发表于 2022-11-10 15:53:32

谢谢呀,这种规范又不明确又新造的名词让人就是很难受,自己给定义吧又觉得不稳