避雷问题
如题,什么时候采用避雷网,什么时候采用避雷针呢 避雷网和避雷针,应该是因地制宜,没有规范特别要求 按规范吧,有些高度的建筑,你的避雷针就算不过去 树欲静而风不止 发表于 2021-7-23 17:03避雷网和避雷针,应该是因地制宜,没有规范特别要求
全幕墙,顶端四周LED屏的塔冒的100米办公建筑,是不是应该在最高点设置避雷针了,接闪带幕墙也没法做,也不可能利用LED屏做接闪带吧javascript:; x01oct 发表于 2021-7-23 17:41
按规范吧,有些高度的建筑,你的避雷针就算不过去
全幕墙,顶端四周LED屏的塔冒的100米办公建筑,是不是应该在最高点设置避雷针了,接闪带也不可能利用LED屏做接闪带吧 无本之末 发表于 2021-7-23 17:58
全幕墙,顶端四周LED屏的塔冒的100米办公建筑,是不是应该在最高点设置避雷针了,接闪带也不可能利用LED ...
100m高,你按接闪器公式计算,根本就算不出来 x01oct 发表于 2021-7-23 18:10
100m高,你按接闪器公式计算,根本就算不出来
什么意思N呢,没太明白 无本之末 发表于 2021-7-23 19:28
什么意思N呢,没太明白
按照滚球避雷法计算,接闪杆高过滚球半径的高度无效啊。 首先屋面设接闪网。局部不能保护的,可在附近设接闪杆。如果允许,接闪杆甚至可以安装在被保护物上,如屋面冷却塔等。 如果LED屏在顶端侧墙上,可以在女儿墙处设水平接闪杆,长度按滚球法确定,滚球半径60m。滚球只能碰到LED屏下方墙面和接闪杆,表明保护有效。 轻云舟 发表于 2021-7-24 08:21
按照滚球避雷法计算,接闪杆高过滚球半径的高度无效啊。
主要顶部四周LED屏高过了屋面20多米{:1_432:} dqaq 发表于 2021-7-24 10:53
如果LED屏在顶端侧墙上,可以在女儿墙处设水平接闪杆,长度按滚球法确定,滚球半径60m。滚球只能碰到LED屏 ...
顶部四周LED屏高过了屋面20多米 无本之末 发表于 2021-7-24 13:51
顶部四周LED屏高过了屋面20多米
LED屏水平投影位置在屋面边缘线以外还是以内? 无本之末 发表于 2021-7-24 13:49
主要顶部四周LED屏高过了屋面20多米
用公式算一下就知道了 无本之末 发表于 2021-7-23 17:58
全幕墙,顶端四周LED屏的塔冒的100米办公建筑,是不是应该在最高点设置避雷针了,接闪带也不可能利用LED ...
像这样的,除四周设置接闪带,必须增加接闪杆