如题,什么时候采用避雷网,什么时候采用避雷针呢
发表于 2021-7-23 17:03:24 | 显示全部楼层
避雷网和避雷针,应该是因地制宜,没有规范特别要求
     
发表于 2021-7-23 17:41:32 | 显示全部楼层
按规范吧,有些高度的建筑,你的避雷针就算不过去
     
 楼主| 发表于 2021-7-23 17:55:22 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-7-23 17:03
避雷网和避雷针,应该是因地制宜,没有规范特别要求

全幕墙,顶端四周LED屏的塔冒的100米办公建筑,是不是应该在最高点设置避雷针了,接闪带幕墙也没法做,也不可能利用LED屏做接闪带吧javascript:;
     
 楼主| 发表于 2021-7-23 17:58:15 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-23 17:41
按规范吧,有些高度的建筑,你的避雷针就算不过去

全幕墙,顶端四周LED屏的塔冒的100米办公建筑,是不是应该在最高点设置避雷针了,接闪带也不可能利用LED屏做接闪带吧
     
发表于 2021-7-23 18:10:44 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2021-7-23 17:58
全幕墙,顶端四周LED屏的塔冒的100米办公建筑,是不是应该在最高点设置避雷针了,接闪带也不可能利用LED ...

100m高,你按接闪器公式计算,根本就算不出来
     
 楼主| 发表于 2021-7-23 19:28:29 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2021-7-23 18:10
100m高,你按接闪器公式计算,根本就算不出来

什么意思N呢,没太明白
     
发表于 2021-7-24 08:21:15 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2021-7-23 19:28
什么意思N呢,没太明白

按照滚球避雷法计算,接闪杆高过滚球半径的高度无效啊。
     
发表于 2021-7-24 10:45:11 | 显示全部楼层
首先屋面设接闪网。局部不能保护的,可在附近设接闪杆。如果允许,接闪杆甚至可以安装在被保护物上,如屋面冷却塔等。
     
发表于 2021-7-24 10:53:13 | 显示全部楼层
如果LED屏在顶端侧墙上,可以在女儿墙处设水平接闪杆,长度按滚球法确定,滚球半径60m。滚球只能碰到LED屏下方墙面和接闪杆,表明保护有效。
     
 楼主| 发表于 2021-7-24 13:49:42 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-7-24 08:21
按照滚球避雷法计算,接闪杆高过滚球半径的高度无效啊。

主要顶部四周LED屏高过了屋面20多米
     
 楼主| 发表于 2021-7-24 13:51:19 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2021-7-24 10:53
如果LED屏在顶端侧墙上,可以在女儿墙处设水平接闪杆,长度按滚球法确定,滚球半径60m。滚球只能碰到LED屏 ...

顶部四周LED屏高过了屋面20多米
     
发表于 2021-7-24 15:34:41 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2021-7-24 13:51
顶部四周LED屏高过了屋面20多米

LED屏水平投影位置在屋面边缘线以外还是以内?
     
发表于 2021-7-24 20:55:38 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2021-7-24 13:49
主要顶部四周LED屏高过了屋面20多米

用公式算一下就知道了
发表于 2021-7-26 08:43:34 | 显示全部楼层
无本之末 发表于 2021-7-23 17:58
全幕墙,顶端四周LED屏的塔冒的100米办公建筑,是不是应该在最高点设置避雷针了,接闪带也不可能利用LED ...

像这样的,除四周设置接闪带,必须增加接闪杆