景观照明接地
请问:室外景观照明是否需要接地?如接地,接地是怎么做的? 接地是必须的 TN-S系统(我们一般不用TT),注意重复接地 线路太长的,在线路分支、末端等设置重复接地,接地电阻小于10欧 树欲静而风不止 发表于 2021-6-22 08:45线路太长的,在线路分支、末端等设置重复接地,接地电阻小于10欧
麻烦问一下 接地电阻小于10欧这个出自哪里 一直没找到 树欲静而风不止 发表于 2021-6-22 08:45
线路太长的,在线路分支、末端等设置重复接地,接地电阻小于10欧
线路长的可以在每盏灯处与金属灯杆连接,通过金属杆接地吗?还是有另外的做法呢? 学会习以为常 发表于 2021-6-22 09:18
麻烦问一下 接地电阻小于10欧这个出自哪里 一直没找到
GB51348-2019:12.5. 15 太长了的话,还是要用TT的 iverion 发表于 2021-6-22 09:33
GB51348-2019:12.5. 15
好的谢谢 113120 发表于 2021-6-22 09:21
线路长的可以在每盏灯处与金属灯杆连接,通过金属杆接地吗?还是有另外的做法呢?
金属灯杆靠线路的PE线接地,如果PE线路过长,接地电阻必然大,就需要重复接地 接地做完 灯具做漏保就好 建议楼主参考任元会《低压配电设计解析》,里面有标准做法:TT系统,回路总开关300mARCD,每个灯设置30mARCD,灯具接地电阻30~50欧。 TT的接地电阻可以30~50欧姆啊,不是10欧姆? 树欲静而风不止 发表于 2021-6-22 10:14
金属灯杆靠线路的PE线接地,如果PE线路过长,接地电阻必然大,就需要重复接地
你好,每个灯杆与PE线连接,然后通过PE线在照明配电箱处接地,请问是这样做吗?另外中间重复接地处的做法是什么呢? 113120 发表于 2021-6-23 10:08
你好,每个灯杆与PE线连接,然后通过PE线在照明配电箱处接地,请问是这样做吗?另外中间重复接地处的做法 ...
就是再打个人工接地体