› 景观照明接地
113120
发表于 2021-6-24 11:18:36
树欲静而风不止 发表于 2021-6-23 11:21
就是再打个人工接地体
嗯,感谢树总的指导!
113120
发表于 2021-6-24 11:20:20
感谢各位,学习力!谢谢!
song1024
发表于 2021-7-15 11:13:44
JGJ-T163-2008城市夜景照明设计规范,
8.3.2 安装于建筑本体的夜景照明系统应与该建筑配电系统的接地型式相一致。安装于室外的景观照明中距建筑外墙20m 以内的设施应与室内系统的接地型式相一致;距建筑物外墙20m 以外的部分宜采用TT 接地系统,将全部外露可导电部分连接后直接接地。