树欲静而风不止 发表于 2021-6-22 08:45 线路太长的,在线路分支、末端等设置重复接地,接地电阻小于10欧
消防应急照明专题帖子汇总
学会习以为常 发表于 2021-6-22 09:18 麻烦问一下 接地电阻小于10欧这个出自哪里 一直没找到
iverion 发表于 2021-6-22 09:33 GB51348-2019:12.5. 15
113120 发表于 2021-6-22 09:21 线路长的可以在每盏灯处与金属灯杆连接,通过金属杆接地吗?还是有另外的做法呢?
树欲静而风不止 发表于 2021-6-22 10:14 金属灯杆靠线路的PE线接地,如果PE线路过长,接地电阻必然大,就需要重复接地
113120 发表于 2021-6-23 10:08 你好,每个灯杆与PE线连接,然后通过PE线在照明配电箱处接地,请问是这样做吗?另外中间重复接地处的做法 ...