闹市井水 发表于 2021-5-12 12:00:39

电气小白有个关于道路照明和断路器电缆的疑问希望能有人解答

背景:

在路灯照明配电箱的部分,设置了14个控制回路,每个控制回路的进线都是63A的断路器和18A的接触器,每个控制回路带18盏灯,灯的规格为150W LED灯



问题:

1 从城市10kv电网过箱变输出0.4kv电压,到配电箱后接断路器时,断路器的选型时壳架额定电流是如何确定的?是功率/(1.732*400V)还是功率/220V算出的电流来确定?

2关于断路器的接线,是断路器进线接三相380V,出线也接三相380V,然后路灯均匀分配吗?

3 接2,那这样路灯依然是220V工作,那单一控制回路的电流究竟是哪个值?

4 接3,那么电缆应该如何确定?我选的是VV-0.6/1-5*2.5。



总结:

整个问题困惑了很久,因为电缆的选型,断路器的选型。道路总长十公里,我把配电箱设在中间,每边一个。不知道怎么样选型才是正确的。希望有好心人能给我解答一下,如果这个问题有些低级也请您原谅。

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 14:11:49

楼主贴个系统图吧

闹市井水 发表于 2021-5-12 15:06:21

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 14:11
楼主贴个系统图吧

您好,我已将两张图上传

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:09:59

1.如果三相基本平衡,可以按功率/(1.732*400V),漏功率因数

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:11:10

2.是的

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:12:33

3.单一控制回路?就是三相的,单灯有自己的保护

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:13:14

4.电缆选小了,而且不是一般的小

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:15:02

道路总长十公里,我把配电箱设在中间,每边一个,是什么意思?

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:15:56

一个路灯箱变,供电半径也就500米

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:16:56

系统图中,有智能控制模块了,还要啥接触器

闹市井水 发表于 2021-5-12 15:21:34

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:09
1.如果三相基本平衡,可以按功率/(1.732*400V),漏功率因数

那就是P/(1.732*400*cos)对吗

闹市井水 发表于 2021-5-12 15:25:04

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:16
系统图中,有智能控制模块了,还要啥接触器

就直接通过智能控制模块进行开关控制吗

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:28:21

闹市井水 发表于 2021-5-12 15:21
那就是P/(1.732*400*cos)对吗

就用380就行了,不用400

闹市井水 发表于 2021-5-12 15:28:43

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:15
道路总长十公里,我把配电箱设在中间,每边一个,是什么意思?

因为不清楚路灯箱变的供电半径,以为把配电箱安设在中间一个配电箱就能带一侧道路,然后防止压降过大故而选用了这样的作法

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:28:53

闹市井水 发表于 2021-5-12 15:25
就直接通过智能控制模块进行开关控制吗

是的