闹市井水 发表于 2021-5-12 15:31:50

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:13
4.电缆选小了,而且不是一般的小

从配电箱的控制回路计算电流,一个控制回路算出来只有3.65A的电流,这个电缆选择是看路灯控制回路的电流还是看配电箱的总负载的电流,还是确定压降后再看路灯控制回路的电流呢?

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:34:28

闹市井水 发表于 2021-5-12 15:31
从配电箱的控制回路计算电流,一个控制回路算出来只有3.65A的电流,这个电缆选择是看路灯控制回路的电流 ...

一个是计算压降,一个是末端最小短路电流保护灵敏度,正常路灯的配电电缆,我接触的,小的16,大的35

闹市井水 发表于 2021-5-12 15:37:37

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:28
是的

那这个控制模块的图应该怎么修改呢?把那个接触器删去改为导线就可以吗?

闹市井水 发表于 2021-5-12 16:08:19

树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:34
一个是计算压降,一个是末端最小短路电流保护灵敏度,正常路灯的配电电缆,我接触的,小的16,大的35

我刚刚去进行了计算,截面积至少大于21所以我选的25,谢谢您的解答
页: 1 [2]
查看完整版本: 电气小白有个关于道路照明和断路器电缆的疑问希望能有人解答