[求助] 电气小白有个关于道路照明和断路器电缆的疑问希望能有人解答

[复制链接]
     
发表于 2021-5-12 12:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
背景:

在路灯照明配电箱的部分,设置了14个控制回路,每个控制回路的进线都是63A的断路器和18A的接触器,每个控制回路带18盏灯,灯的规格为150W LED灯



问题:

1 从城市10kv电网过箱变输出0.4kv电压,到配电箱后接断路器时,断路器的选型时壳架额定电流是如何确定的?是功率/(1.732*400V)还是功率/220V算出的电流来确定?

2关于断路器的接线,是断路器进线接三相380V,出线也接三相380V,然后路灯均匀分配吗?

3 接2,那这样路灯依然是220V工作,那单一控制回路的电流究竟是哪个值?

4 接3,那么电缆应该如何确定?我选的是VV-0.6/1-5*2.5。



总结:

整个问题困惑了很久,因为电缆的选型,断路器的选型。道路总长十公里,我把配电箱设在中间,每边一个。不知道怎么样选型才是正确的。希望有好心人能给我解答一下,如果这个问题有些低级也请您原谅。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2021-5-12 14:11:49 | 显示全部楼层
楼主贴个系统图吧
     
 楼主| 发表于 2021-5-12 15:06:21 | 显示全部楼层

您好,我已将两张图上传
QQ截图20210512150231.jpg
QQ截图20210512150251.jpg
发表于 2021-5-12 15:09:59 | 显示全部楼层
1.如果三相基本平衡,可以按功率/(1.732*400V),漏功率因数
发表于 2021-5-12 15:12:33 | 显示全部楼层
3.单一控制回路?就是三相的,单灯有自己的保护
发表于 2021-5-12 15:13:14 | 显示全部楼层
4.电缆选小了,而且不是一般的小
发表于 2021-5-12 15:15:02 | 显示全部楼层
道路总长十公里,我把配电箱设在中间,每边一个,是什么意思?
发表于 2021-5-12 15:15:56 | 显示全部楼层
一个路灯箱变,供电半径也就500米
发表于 2021-5-12 15:16:56 | 显示全部楼层
系统图中,有智能控制模块了,还要啥接触器
     
 楼主| 发表于 2021-5-12 15:21:34 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:09
1.如果三相基本平衡,可以按功率/(1.732*400V),漏功率因数

那就是P/(1.732*400*cos)对吗
     
 楼主| 发表于 2021-5-12 15:25:04 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:16
系统图中,有智能控制模块了,还要啥接触器

就直接通过智能控制模块进行开关控制吗
发表于 2021-5-12 15:28:21 | 显示全部楼层
闹市井水 发表于 2021-5-12 15:21
那就是P/(1.732*400*cos)对吗

就用380就行了,不用400
     
 楼主| 发表于 2021-5-12 15:28:43 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2021-5-12 15:15
道路总长十公里,我把配电箱设在中间,每边一个,是什么意思?

因为不清楚路灯箱变的供电半径,以为把配电箱安设在中间一个配电箱就能带一侧道路,然后防止压降过大故而选用了这样的作法
发表于 2021-5-12 15:28:53 | 显示全部楼层
闹市井水 发表于 2021-5-12 15:25
就直接通过智能控制模块进行开关控制吗

是的