abu1216 发表于 2020-11-17 16:45:32

是否要算备用负荷容量

两台变压器联络,一台TM1带一部分三级负荷,保障主用,另一台TM2带剩下的三级负荷,保障备用
那么算变压器容量的时候,
1、TM2需要算保障备用的容量吗?
2、如果有大量的保障负荷,是否可以利用变压器的短时过载功能?
3、如果可以,过载多少才行呢?
4、改变变压器的组织方式,TM1带所有3级负荷,TM2带所有保障的主用和备用,这种供电方式可行吗?
谢谢各位老师了!

树欲静而风不止 发表于 2020-11-17 17:08:03

1.TM2变压器不需要算备用负荷。
2.如果有大量的,可以在关键时候拉掉部分三级负荷。
4.主用和备用带到一段母线上,不行

sam-white 发表于 2020-11-17 17:13:10

正好最近一直也有这种疑问
个人认为:
1、需要。当2台变压器各供同一负荷的主备用的情况下,需要计算备用回路容量(在主用回路故障的情况下,必定需要备用回路所在变压器供电)
2、变压器可短时过载运行
3、变压器过载运行具体数据不清楚,坐等大神回复
4、可行,但是不是最好的方式,既然有2台变压器,主备用分开设置是更加合理的

abu1216 发表于 2020-11-17 17:18:38

树欲静而风不止 发表于 2020-11-17 17:08
1.TM2变压器不需要算备用负荷。
2.如果有大量的,可以在关键时候拉掉部分三级负荷。
4.主用和备用带到一 ...

树总,如果不算备用负荷的容量,会出现TM1失电,TM2带上了所有的保障备用,这样就过载了
第4点,主用为变压器母线,备用由变压器和柴发切换后的母线段引来呢?也不行吗?

abu1216 发表于 2020-11-17 17:22:23

sam-white 发表于 2020-11-17 17:13
正好最近一直也有这种疑问
个人认为:
1、需要。当2台变压器各供同一负荷的主备用的情况下,需要计算备用 ...

如果变压器可以过载到1.2倍,平时负载率80%,那就好说了

hastings 发表于 2020-11-17 18:47:33

楼主显然是规范条文不熟~
同时供电的两回及以上供配电线路中,当有一回路中断供电时,其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。
然后仔细琢磨。

x01oct 发表于 2020-11-17 21:02:00

1、TM2需要算保障备用的容量吗?
TM2的负荷计算中,需要按所带三级负荷和备用负荷分别计算,取大值。但由于通常变压器主开关是按变压器额定电流选择,所以一般来说是不会超过这个数值的。所以此负荷计算仅影响标注数据,不影响断路器整定。

2、如果有大量的保障负荷,是否可以利用变压器的短时过载功能?
可以。且还可以切掉三级负荷。但如果是民用建筑,我认为你就算所有负荷都投上,也不会超负荷。

3、如果可以,过载多少才行呢?
不同变压器不一样,厂家会有说明。当无说明时,可按120%/2h考虑,一般厂家数据都会比这个大一些。

4、改变变压器的组织方式,TM1带所有3级负荷,TM2带所有保障的主用和备用,这种供电方式可行吗?
不可行

树欲静而风不止 发表于 2020-11-18 08:29:26

abu1216 发表于 2020-11-17 17:18
树总,如果不算备用负荷的容量,会出现TM1失电,TM2带上了所有的保障备用,这样就过载了
第4点,主用为 ...

过载了,拉掉部分三级负荷,否则,正常情况下,变压器不在经济运行状态下

树欲静而风不止 发表于 2020-11-18 08:31:10

abu1216 发表于 2020-11-17 17:18
树总,如果不算备用负荷的容量,会出现TM1失电,TM2带上了所有的保障备用,这样就过载了
第4点,主用为 ...

第4点,你不是主备都带在一段母线上吗?

abu1216 发表于 2020-11-19 11:33:15

hastings 发表于 2020-11-17 18:47
楼主显然是规范条文不熟~
同时供电的两回及以上供配电线路中,当有一回路中断供电时,其余线路应能满足全 ...

有柴油机的情况下,柴油机能带保障的备用

abu1216 发表于 2020-11-19 11:34:17

树欲静而风不止 发表于 2020-11-18 08:31
第4点,你不是主备都带在一段母线上吗?

保障的备用由变压器和柴油机切换后来带

abu1216 发表于 2020-11-19 11:59:33

x01oct 发表于 2020-11-17 21:02
1、TM2需要算保障备用的容量吗?
TM2的负荷计算中,需要按所带三级负荷和备用负荷分别计算,取大值。但由 ...

谢谢您的回复,还想请教您一下:
要是保障备用是变压器母线和柴油机切换后供电,也不能改变变压器的组织形式吗?
如果是另外一种情况,一台变压器带平时负荷和消防负荷,比较两种工况下,消防负荷较大,
这个时候需要按消防负荷来选变压器吗,
还是保证平时负载率80%左右,消防时保证不过载就好了?

树欲静而风不止 发表于 2020-11-19 14:07:30

abu1216 发表于 2020-11-19 11:34
保障的备用由变压器和柴油机切换后来带

还是在一段母线上呀

abu1216 发表于 2020-11-19 14:11:26

树欲静而风不止 发表于 2020-11-19 14:07
还是在一段母线上呀

有柴油机呢,这样就不存在说一路电源中断供电,一二级负荷就没有保障了
我也是觉得应该带在两台不同的变压器上,但是别人这么做,我没有办法说服呢

树欲静而风不止 发表于 2020-11-19 14:14:57

abu1216 发表于 2020-11-19 14:11
有柴油机呢,这样就不存在说一路电源中断供电,一二级负荷就没有保障了
我也是觉得应该带在两台不同的变 ...

母线故障怎么搞?
页: [1] 2
查看完整版本: 是否要算备用负荷容量