1、TM2需要算保障备用的容量吗?
TM2的负荷计算中,需要按所带三级负荷和备用负荷分别计算,取大值。但由于通常变压器主开关是按变压器额定电流选择,所以一般来说是不会超过这个数值的。所以此负荷计算仅影响标注数据,不影响断路器整定。
2、如果有大量的保障负荷,是否可以利用变压器的短时过载功能?
可以。且还可以切掉三级负荷。但如果是民用建筑,我认为你就算所有负荷都投上,也不会超负荷。
3、如果可以,过载多少才行呢?
不同变压器不一样,厂家会有说明。当无说明时,可按120%/2h考虑,一般厂家数据都会比这个大一些。
4、改变变压器的组织方式,TM1带所有3级负荷,TM2带所有保障的主用和备用,这种供电方式可行吗?
不可行 |
|