树欲静而风不止 发表于 2020-11-19 14:14
母线故障怎么搞?
是的,想明白了,送花花~ abu1216 发表于 2020-11-19 11:59
谢谢您的回复,还想请教您一下:
要是保障备用是变压器母线和柴油机切换后供电,也不能改变变压器的组织 ...
主备如果都在一段母线上,算单电源
平时80%,消防不过载,这样是可以的。 x01oct 发表于 2020-11-19 15:08
主备如果都在一段母线上,算单电源
平时80%,消防不过载,这样是可以的。
好的哦!明白了,谢谢