楼主: abu1216

[求助] 是否要算备用负荷容量

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2020-11-19 14:24:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 abu1216 于 2020-11-19 14:35 编辑

是的,想明白了,送花花~
     
发表于 2020-11-19 15:08:47 | 显示全部楼层
abu1216 发表于 2020-11-19 11:59
谢谢您的回复,还想请教您一下:
要是保障备用是变压器母线和柴油机切换后供电,也不能改变变压器的组织 ...

主备如果都在一段母线上,算单电源

平时80%,消防不过载,这样是可以的。
     
 楼主| 发表于 2020-11-19 15:22:38 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-11-19 15:08
主备如果都在一段母线上,算单电源

平时80%,消防不过载,这样是可以的。

好的哦!明白了,谢谢