fayou
发表于 2022-11-1 11:49:39
贾行家 发表于 2022-11-1 10:47
这施耐德哪个老师在这儿强行解释啊,你电动机如果绕组绝缘受潮导致出现击穿短路,这时候你接地故障电流大 ...
我是看一个视频,讲到接地型式的时候讲到这个知识点,并不是对民标的解释哦,所以你随意的定性什么强行解释是怎么想的?电机或者设备是故障导致故障电流,但故障电流同时也作用于设备,这个有什么问题吗?小电流伤害不是比大小电流伤害小吗,这个有问题吗?
dqaq
发表于 2022-11-1 12:05:39
本帖最后由 dqaq 于 2022-11-1 12:41 编辑
rainmen_73 发表于 2022-11-1 11:14
发电机电源供电时为避免短路故障损坏采用TT制?没听过这个说法。目前看到的设计基本还都是TN,这个说法有 ...
这不是选TT的充分条件,只是一个相关因素。旋转电机耐压、耐大电流能力都相对较弱,这是一个客观事实,西门子、施耐德、ABB相关出版物及配四等都有叙述,大学继电保护和电气控制技术教材都有分析。懒得一一查了。正好手边有本2006的施耐德指南,请看E24页表及表注(7),是在E篇2.4节关于TT、TN、IT系统选用准则中的表。
又看到一本书里的。可截图。
dqaq
发表于 2022-11-1 12:14:51
rainmen_73 发表于 2022-11-1 11:14
发电机电源供电时为避免短路故障损坏采用TT制?没听过这个说法。目前看到的设计基本还都是TN,这个说法有 ...
上面表注(8)也提了电动机有同样问题,主要是避免增大电动机的损坏程度。但用到这里逻辑是不对的。因为如果是这样,那消防风机、电梯等为什么不说这一条?如果说是因为生水泵电机故障概率更大,那空调水泵房为什么没有这一条?
dqaq
发表于 2022-11-1 12:16:19
fayou 发表于 2022-11-1 11:44
为了避免让潮湿环境的设备损坏更加严重,做这个办法为何不妥?能保护发电机为什么不能保护电机?你轻易的 ...
见32#、33#。
rainmen_73
发表于 2022-11-1 12:43:50
本帖最后由 rainmen_73 于 2022-11-1 12:46 编辑
dqaq 发表于 2022-11-1 12:05
这不是选TT的充分条件,只是一个相关因素。旋转电机耐压、耐大电流能力都相对较弱,这是一个客观事实,西 ...
我手头电子版最早也是08版的,查了一下确实有此表述。后面半句和王厚余王老500问的说法一致,为了可靠供电则采用IT系统。17#的说法可以参见附注(8)
fayou
发表于 2022-11-1 13:14:33
dqaq 发表于 2022-11-1 12:14
上面表注(8)也提了电动机有同样问题,主要是避免增大电动机的损坏程度。但用到这里逻辑是不对的。因为 ...
针对民标这条,您是如何解读的?
dqaq
发表于 2022-11-1 13:21:54
fayou 发表于 2022-11-1 13:14
针对民标这条,您是如何解读的?
我无法理解。
fayou
发表于 2022-11-1 13:23:24
dqaq 发表于 2022-11-1 13:21
我无法理解。
感谢您专业的分享!
fayou
发表于 2022-11-1 13:25:07
dqaq 发表于 2022-11-1 13:21
我无法理解。
另外,您能推荐一些比较”给力“的电气专业学习的书籍吗?类似于600问、电气装置应用指南类的
贾行家
发表于 2022-11-2 10:05:58
fayou 发表于 2022-11-1 13:14
针对民标这条,您是如何解读的?
民标这条,首先可以肯定不是你说的对水泵电动机采用TT系统(另,你提到的故障电流大小对电动机的影响,是对的,但又与实际不符,这个打字比较多,等另回复),因为一个建筑物内TN-S,为了一个泵房做个局部TT,这根本就是不现实的。要我解读,编写这条的人自己就想在这儿用RCD,但30mA没法用,因为生活泵势必要变频实现恒压供水,各变频器厂家给出的都是如果必须采用RCD、推荐300mA以上,所以就定了个300mA,这个数值没法解释成防电击、而且恰巧跟防火RCD的值一样,条文说明就说为了防火,而且是为了一个火灾危险性最小的区域内的、非常短的一段线路防火……
fayou
发表于 2022-11-3 16:18:09
贾行家 发表于 2022-11-2 10:05
民标这条,首先可以肯定不是你说的对水泵电动机采用TT系统(另,你提到的故障电流大小对电动机的影响,是 ...
我看民标说明里的意思是:这潮湿环境间接触电危险度高,为保护断路器可靠跳闸用RCD来保证灵敏度。
齐格斐
发表于 2022-11-3 16:43:30
贾行家 发表于 2022-11-2 10:05
民标这条,首先可以肯定不是你说的对水泵电动机采用TT系统(另,你提到的故障电流大小对电动机的影响,是 ...
这段并不是为了火灾做的,分两种:1,TN系统,用RCD来提高接地保护可靠性(原因可以按上面几楼说的,潮湿环境漏电概率大),2,TT系统,本身就需要RCD保护。
之后就是设置多大的RCD:30肯定不对,因为这不是直接接触防护。刚好火灾防护有个300,那就按300做吧。
最后其实这个问题可以结合版里另一个问题:电动门的RCD怎么设置——http://www.jzdq.net.cn/club/thread-125040-1-2.html
fayou
发表于 2022-11-4 09:40:12
齐格斐 发表于 2022-11-3 16:43
这段并不是为了火灾做的,分两种:1,TN系统,用RCD来提高接地保护可靠性(原因可以按上面几楼说的,潮湿 ...
这就是规范的意思。
dqaq
发表于 2022-11-4 09:48:46
齐格斐 发表于 2022-11-3 16:43
这段并不是为了火灾做的,分两种:1,TN系统,用RCD来提高接地保护可靠性(原因可以按上面几楼说的,潮湿 ...
编规范的要有你这么清楚就好了。规范应该是严谨科学的,庄重的,如果因为防火有个300mA,这里就跟风个300mA,不是太轻浮了吗。所以编者很可能不是因你说的这个原因取300mA的,真可能是概念糊涂。不然,一个ZsI&n<=U0不就行了吗!
齐格斐
发表于 2022-11-4 11:23:22
本帖最后由 齐格斐 于 2022-11-4 11:44 编辑
dqaq 发表于 2022-11-4 09:48
编规范的要有你这么清楚就好了。规范应该是严谨科学的,庄重的,如果因为防火有个300mA,这里就跟风个300 ...
那电气火灾的RCD需不需要考虑?另外加装还是直接不做?编规范很难做到绝对的科学严谨,理工科出身的大部分文字功底都不会很专精。这里300mA既能满足间接防护的要求,又能满足不点燃能量的要求,并没有太大的问题,而按公式就牵扯到计算值大小、电气火灾是否考虑的问题。
就我个人而言,规范能给确定值,比模棱两可更容易处理,打个比方:50058里爆炸范围“根据工程实际经验”,这样的描述在实际执行中反而不易处理,因为你没法保证实际经验是完全科学合理的,而给一个定值,只要能确保这个值一定正确,那么随着规范的升级可以不断优化这个值。这也牵扯一个责任的问题,规范把责任担了,你的责任就没了。