fayou 发表于 2022-10-2 15:42
是的啊,我看了规范组解释是防火灾的,那其它的场合就不需要了吗
水泵房应该是火灾危险最小的场所
fayou
发表于 2022-10-28 23:37:12
树欲静而风不止 发表于 2020-10-26 08:22
加300mA的目的是什么?漏电保护,那得30mA;接地故障,凭啥认为水泵房一定不满足灵敏度保护要求?
关于这个问题,我今天看了一个施耐德老师的视频,讲得有道理。
说:水泵房电机环境潮湿容易绝缘损坏短路,如果是TN-S系统短路电流大,容易损坏电机。如果是TT那短路电流就没有那么大。那这样的话水泵房里的设备就应该是要做成TT了,然后配合RCD来做故障保护。
zhj529
发表于 2022-10-30 20:55:09
好像实际中没有专家提过这个吧,是不需要执行了吧
fayou
发表于 2022-10-31 09:36:52
zhj529 发表于 2022-10-30 20:55
好像实际中没有专家提过这个吧,是不需要执行了吧
遇到有检查单位问个这个问题,看起来这个问题争议蛮大。
mofei0312
发表于 2022-10-31 09:54:28
没有加过,也没遇到审图提过这条
ShadowShinyui
发表于 2022-10-31 10:13:43
fayou 发表于 2022-10-28 23:37
关于这个问题,我今天看了一个施耐德老师的视频,讲得有道理。
说:水泵房电机环境潮湿容易绝缘损坏短路 ...
实际又回到最初的问题了,变频器配RCD。
fayou
发表于 2022-10-31 22:46:52
ShadowShinyui 发表于 2022-10-31 10:13
实际又回到最初的问题了,变频器配RCD。
不是啊,是接地型式改变,配置300mA RCD作为接地故障保护。
贾行家
发表于 2022-11-1 10:47:23
fayou 发表于 2022-10-28 23:37
关于这个问题,我今天看了一个施耐德老师的视频,讲得有道理。
说:水泵房电机环境潮湿容易绝缘损坏短路 ...
这施耐德哪个老师在这儿强行解释啊,你电动机如果绕组绝缘受潮导致出现击穿短路,这时候你接地故障电流大小只要能让电源能够切断就可以了,对于什么损坏电机已经没有关系了,是电动机已经出现损坏导致的故障电流,而不是故障电流导致的电机损坏;你电机绕组都已经绝缘击穿了,不管你是TN还是TT,不管你是短路电流是kA还是mA,电机维修都是不可避免的了,这种潮湿导致的问题已经不是电气保护能解决和避免的了,这是空间除湿或者电机本体增加除湿配置的事情。
dqaq
发表于 2022-11-1 10:54:26
本帖最后由 dqaq 于 2022-11-1 10:59 编辑
贾行家 发表于 2022-11-1 10:47
这施耐德哪个老师在这儿强行解释啊,你电动机如果绕组绝缘受潮导致出现击穿短路,这时候你接地故障电流大 ...
这个解释非常正确。我知道施耐德老师错在哪里,是错在张冠李戴了。如果电源是发电机,不采用TN而采用TT,可避免负载设备碰壳故障成为短路故障,加大发电机绕组损坏的概率。是针对发电机的,不是电动机!!!
贾行家
发表于 2022-11-1 10:58:40
dqaq 发表于 2022-11-1 10:54
这个解释非常正确。我知道施耐德老师错在哪里,是错在张冠李戴了。如果电源是发电机,不采用TN而采用TT, ...原来如此{:1_420:}
dqaq
发表于 2022-11-1 10:59:17
专业技术人员,如果自己不具备技术判断力,成天听这个说那个说,看这本书那本书,把对技术问题的判断,变成对N多说法的取舍,尤其取舍中还夹杂有对说话人身份地位的偏好,最终一定会抓狂的。
rainmen_73
发表于 2022-11-1 11:14:31
dqaq 发表于 2022-11-1 10:54
这个解释非常正确。我知道施耐德老师错在哪里,是错在张冠李戴了。如果电源是发电机,不采用TN而采用TT, ...
发电机电源供电时为避免短路故障损坏采用TT制?没听过这个说法。目前看到的设计基本还都是TN,这个说法有具体依据吗
fayou
发表于 2022-11-1 11:37:25
贾行家 发表于 2022-11-1 10:47
这施耐德哪个老师在这儿强行解释啊,你电动机如果绕组绝缘受潮导致出现击穿短路,这时候你接地故障电流大 ...
短路电流大和小,对设备的损坏程度是不一样的吧?小短路电流修复的成本和难度要小得多。
fayou
发表于 2022-11-1 11:38:27
rainmen_73 发表于 2022-11-1 11:14
发电机电源供电时为避免短路故障损坏采用TT制?没听过这个说法。目前看到的设计基本还都是TN,这个说法有 ...
为了保护设备,局部做TT,为何不可?
fayou
发表于 2022-11-1 11:44:56
dqaq 发表于 2022-11-1 10:54
这个解释非常正确。我知道施耐德老师错在哪里,是错在张冠李戴了。如果电源是发电机,不采用TN而采用TT, ...
为了避免让潮湿环境的设备损坏更加严重,做这个办法为何不妥?能保护发电机为什么不能保护电机?你轻易的说别人错误,这个好像是个错误吧。