消防排水泵控制箱不能安装在集水坑附近?
按民标第13.7.14条要求,除防火卷帘的控制箱外,消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内。 地下室消防电梯集水坑排水泵控制箱能不能就近放风机房内呢? 放配电小间,还得牵线到现场搞个按钮箱 防火卷帘的控制箱可以放,为何水泵的不行 所以,估计是民规这一点搞遗漏了 只能先放在附近,审图提了再改吧{:1_421:}{:1_421:} boris511 发表于 2020-9-21 16:45只能先放在附近,审图提了再改吧
是的,我们院也准备维持不变,提了再说 boris511 发表于 2020-9-21 16:45
只能先放在附近,审图提了再改吧
如果审图拿民规说事 鄙视即可,然后 防火规范10.1.9条一怼。 前提:配电箱内衬岩棉耐火不<45min. 还一个办法 让设备专业劳驾一下 潜水泵放在附近设备机房里。
宣贯会,王主编已经澄清了:
除了防火卷帘外,
消防电梯排水泵、车库消防辅助排水泵、电动挡烟垂壁、电动排烟窗的控制箱,也可放在设备旁,不用集中放配电小间!
挡烟垂壁、排烟窗性质和卷帘是一样的,报警后短期就动作到位,然后随便任由火烧。
however,消防电梯排水泵工作时间还是久的
条文原文 把话说得太满了。没办法、澄清 打补丁吧
D800-1~8 发表于 2020-9-21 21:50
宣贯会,王主编已经澄清了:
这不应该是“澄清”,澄清是把没有说明白的说明白,这个应该是在弥补过错,不过王主编已经习惯了 树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 08:42
这不应该是“澄清”,澄清是把没有说明白的说明白,这个应该是在弥补过错,不过王主编已经习惯了
{:1_438:}{:1_438:}{:1_438:} 这叫做生财有道!有“门道”的道 设计说明里是不是应该把宣贯会列为设计依据了?
毕竟宣贯会里有“澄清”{:1_428:} 树总,如果是消防电梯的潜水泵控制箱放在就近的电井内,现场需要增加按钮箱吗。消防电梯基坑内潜水泵检修时,平时是不是也看不到按钮箱或者就近设置的控制箱。