[规范条文] 消防排水泵控制箱不能安装在集水坑附近?

  [复制链接]
     
发表于 2020-9-21 16:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按民标第13.7.14条要求,除防火卷帘的控制箱外,消防用电设备的配电箱和控制箱应安装在机房或配电小间内。
     
 楼主| 发表于 2020-9-21 16:21:24 | 显示全部楼层
地下室消防电梯集水坑排水泵控制箱能不能就近放风机房内呢?
发表于 2020-9-21 16:37:33 | 显示全部楼层
放配电小间,还得牵线到现场搞个按钮箱
发表于 2020-9-21 16:39:13 | 显示全部楼层
防火卷帘的控制箱可以放,为何水泵的不行
发表于 2020-9-21 16:39:47 | 显示全部楼层
所以,估计是民规这一点搞遗漏了
     
 楼主| 发表于 2020-9-21 16:45:56 | 显示全部楼层
只能先放在附近,审图提了再改吧
发表于 2020-9-21 16:48:41 | 显示全部楼层
boris511 发表于 2020-9-21 16:45
只能先放在附近,审图提了再改吧

是的,我们院也准备维持不变,提了再说
     
发表于 2020-9-21 19:21:13 | 显示全部楼层
boris511 发表于 2020-9-21 16:45
只能先放在附近,审图提了再改吧

如果审图拿民规说事 鄙视即可,然后 防火规范10.1.9条  一怼。 前提:配电箱内衬岩棉  耐火不<45min.
     
发表于 2020-9-21 19:24:12 | 显示全部楼层
还一个办法 让设备专业劳驾一下 潜水泵放在附近设备机房里。
     
发表于 2020-9-21 21:50:27 | 显示全部楼层

宣贯会,王主编已经澄清了:


除了防火卷帘外,
消防电梯排水泵、车库消防辅助排水泵、电动挡烟垂壁、电动排烟窗的控制箱,也可放在设备旁,不用集中放配电小间!


挡烟垂壁、排烟窗性质和卷帘是一样的,报警后短期就动作到位,然后随便任由火烧。


however,消防电梯排水泵工作时间还是久的




条文原文 把话说得太满了。没办法、澄清 打补丁吧
发表于 2020-9-22 08:42:51 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2020-9-21 21:50
宣贯会,王主编已经澄清了:

这不应该是“澄清”,澄清是把没有说明白的说明白,这个应该是在弥补过错,不过王主编已经习惯了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-22 08:48:21 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-22 08:42
这不应该是“澄清”,澄清是把没有说明白的说明白,这个应该是在弥补过错,不过王主编已经习惯了

     
发表于 2020-9-22 08:51:33 | 显示全部楼层
这叫做生财有道!有“门道”的道
     
发表于 2020-9-22 16:36:46 | 显示全部楼层
设计说明里是不是应该把宣贯会列为设计依据了?
毕竟宣贯会里有“澄清”
     
发表于 2020-9-23 10:57:01 | 显示全部楼层
树总,如果是消防电梯的潜水泵控制箱放在就近的电井内,现场需要增加按钮箱吗。消防电梯基坑内潜水泵检修时,平时是不是也看不到按钮箱或者就近设置的控制箱。