树总,如果是消防电梯的潜水泵控制箱放在就近的电井内,现场需要增加按钮箱吗。消防电梯基坑内潜水泵检修时 ...
远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施 “就近”理解为检修时候能观察到控制箱或控制盒的地方,消防电梯潜水泵检修时如果观察不到控制箱或控制盒,放在旁边的电井内是不是更安全(防止别人误操作),住宅的电井在楼梯间旁边距离消防电梯潜水泵比较近,操作也比较方便。 D800-1~8 发表于 2020-9-21 21:50
宣贯会,王主编已经澄清了:
有些人把规范当圣旨,王大主编把自己编的规范当放屁。
规范是经过法定程序公布的,白纸黑字,能随便“澄清”吗? 花椒 发表于 2020-9-21 19:21
如果审图拿民规说事 鄙视即可,然后 防火规范10.1.9条一怼。 前提:配电箱内衬岩棉耐火不
配电箱里内衬防火岩棉,验收的时候有见过这么做的吗? 或者说,规范组认为消防排水泵,不算消防设备? 目前我们是和设备专业沟通,设置位置尽量靠近电井或防排烟机房 流碎日月 发表于 2020-9-25 13:47
配电箱里内衬防火岩棉,验收的时候有见过这么做的吗?
是10.1.9条文解释里说的,不是个人创造。不在机房设置时需要采取的措施。现在的验收呵呵罢了。