厂房仅设置电动排烟窗需要设置消防报警系统吗
丙类厂房 四层10000平左右,无喷淋,无机械排烟;暖通规范里电动排烟窗属于自然排烟,是否只设置电动开启就可以,不用联动 丙类厂房S>3000m2若火灾危险性类似制鞋.衣.玩具、电子类,则设FAS,排烟窗联动 不是制鞋.衣.玩具、电子类厂房,那就不做FAS了?? 9.4.7条,电动开启窗,当具有消防排烟功能时,应接受烟感信号 逆水寒 发表于 2020-9-14 14:33不是制鞋.衣.玩具、电子类厂房,那就不做FAS了??
不是的,要类比一下火灾危险性 逆水寒 发表于 2020-9-14 14:33
不是制鞋.衣.玩具、电子类厂房,那就不做FAS了??
厂房具体是生产什么呢? 现在就是个空厂房,业主也不确定后期做什么 树欲静而风不止 发表于 2020-9-14 15:22
9.4.7条,电动开启窗,当具有消防排烟功能时,应接受烟感信号
按民标 那就得做FAS了啊?? 本帖最后由 xyw9630510 于 2020-9-14 16:00 编辑
逆水寒 发表于 2020-9-14 15:54
现在就是个空厂房,业主也不确定后期做什么
不确定后期做什么 为什么就定了丙类呢?出图的话 建筑上不可能不写用途的.这种做了规划就会定什么用途吧 逆水寒 发表于 2020-9-14 15:58
按民标 那就得做FAS了啊??
是的,这种开启窗,几乎都有排烟功能 树欲静而风不止 发表于 2020-9-14 16:10
是的,这种开启窗,几乎都有排烟功能
暖通规范要求这种电动排烟窗属于自然排烟,只是由于高度原因需要通过电动或者机械开启,防火规范也只要求人员密集场所的电动排烟窗需要联动自动开启,人员密集场所基本都做了FAS的。民标这是一刀切啊{:1_437:} 逆水寒 发表于 2020-9-14 16:25
暖通规范要求这种电动排烟窗属于自然排烟,只是由于高度原因需要通过电动或者机械开启,防火规范也只要求 ...
以前 可以理解成 用手开启等同那种。不知道民标宣贯的时候有没有说过这个问题(不过像排演风机房不设双切箱那种说了和没说也差不多) 这2年遇到了很多中此类厂房,稍作总结;
1、本来是丙类厂房、业主为了降低造价和报审流程,硬做成丁类,
2、不做机械排烟,但是暖通做气楼或者专用电动排烟窗。
3、电动排烟窗的火灾联动方式有2种,见防排烟设计规范。a\通过60°C熔断阀熔断后联动关闭排烟窗,b/火灾报警联动。
暖通专业通常取后者,因为他们认为前者不可靠。前者是不需要电气参与的。
4、如果采用与消防联动的,那么火灾报警就必须要上,而且这种厂房通常又高,需要2种参数的。管路吸气+红外对射。十分的浪费,我曾经和我们的暖通专家理论过,无果。
补充,前者不可靠还有一部分原始联动要他们自己完成,选择后者,这个责任就完全推给电气专业和厂家了,真是太可怕了。我呼吁,电气行业的专家们,不要一门心思想着捞钱、出新规范。要想着怎么出规范帮自己人规避一下责任,减少一些工作量。 心中有佛 发表于 2020-9-15 08:37
这2年遇到了很多中此类厂房,稍作总结;
1、本来是丙类厂房、业主为了降低造价和报审流程,硬做成丁类,
2 ...
这个60摄氏度关闭排烟窗是为什么?