yjgabc 发表于 2020-9-15 08:56:50

逆水寒 发表于 2020-9-14 15:58
按民标 那就得做FAS了啊??

工业厂房,为啥要看民用电气标准(民标)?自寻烦恼?

心中有佛 发表于 2020-9-15 09:29:07

xyw9630510 发表于 2020-9-15 08:42
这个60摄氏度关闭排烟窗是为什么?

什么为什么?

huangod 发表于 2020-9-15 09:45:00

电动排烟窗作为自然排烟窗,只有营业厅、展览厅、多功能厅等场所才需要设置自动开启设施(GB51251第4.3.6条),厂房内的电动排烟窗暖通专业完全可以定义成电动操作的排烟窗,而非自动排烟窗,可以避免做报警系统。

xyw9630510 发表于 2020-9-15 09:53:51

心中有佛 发表于 2020-9-15 09:29
什么为什么?

不明白为什么火灾需要关闭排烟窗,而且60°就要关闭

树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 10:26:36

huangod 发表于 2020-9-15 09:45
电动排烟窗作为自然排烟窗,只有营业厅、展览厅、多功能厅等场所才需要设置自动开启设施(GB51251第4.3.6条 ...

厂房内的电动排烟窗,是否有消防排烟功能,如果有,新民规要求自动运行

rainmen_73 发表于 2020-9-15 12:54:07

树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 10:26
厂房内的电动排烟窗,是否有消防排烟功能,如果有,新民规要求自动运行

厂房不必执行民标

树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 14:14:32

rainmen_73 发表于 2020-9-15 12:54
厂房不必执行民标

厂房现在执行什么规范?好像也没有适用的规范(建规?)

yjgabc 发表于 2020-9-15 17:11:33

树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 14:14
厂房现在执行什么规范?好像也没有适用的规范(建规?)

树总啊,老革命怎么也犯新问题啊,工业建筑的防火当然要执行建规了

树欲静而风不止 发表于 2020-9-15 17:15:53

yjgabc 发表于 2020-9-15 17:11
树总啊,老革命怎么也犯新问题啊,工业建筑的防火当然要执行建规了

想问问,有没有厂房自己的专门的电气规范

cad2020 发表于 2020-9-15 20:02:00

心中有佛 发表于 2020-9-15 08:37
这2年遇到了很多中此类厂房,稍作总结;
1、本来是丙类厂房、业主为了降低造价和报审流程,硬做成丁类,
2 ...

电动排烟窗不是火灾的时候开了就一直开着吗,还要关闭的吗?

心中有佛 发表于 2020-9-18 15:05:59

cad2020 发表于 2020-9-15 20:02
电动排烟窗不是火灾的时候开了就一直开着吗,还要关闭的吗?

比如厂房开空调了,或者天冷了,可能就要关,不是一直开的

songzhj 发表于 2020-9-21 10:46:23

民标:9.4.7 电动开启窗应满足下列要求:
    3 具有消防排烟功能的电动开启窗,供电电源应满足消防电源的要求,应具有自检及消防优先功能,应能在接收到来自消防控制系统或感烟感温探测器的动作信号后自动开启电动窗,并输出反馈信号;
看条文字面可以做成电动窗控制箱自带感烟感温探测器的型式,没必要做成整个建筑物的FAS系统。

另外支持厂房不适用民标的说法

D800-1~8 发表于 2020-9-21 22:30:47

工业建筑套用民标,往往都是提高造价的,慎重。



以后新防火规范,也会细化、把xxx型式排烟窗应设报警加进去。有的类型排烟窗 不需要联动。

lps1234 发表于 2020-12-3 10:02:39

我们这里   不需要做报警的厂房,暖通的电动排烟窗是不需要做报警的。因为用电的排烟窗有两种控制方式,手动和自动。手动开启电动排烟窗满足暖通要求。至于民规9.4.7看不太明白,而且民规管不着厂房车间。 图纸上只需要标注手动电动排烟窗即可。当然电源按负荷等级配消防电源。
页: 1 [2]
查看完整版本: 厂房仅设置电动排烟窗需要设置消防报警系统吗