[求助] 厂房仅设置电动排烟窗需要设置消防报警系统吗

[复制链接]
     
发表于 2020-9-14 12:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
丙类厂房 四层  10000平左右,无喷淋,无机械排烟;暖通规范里电动排烟窗属于自然排烟,是否只设置电动开启就可以,不用联动

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!

查看全部评分

     
发表于 2020-9-14 13:18:31 | 显示全部楼层
丙类厂房S>3000m2若火灾危险性类似制鞋.衣.玩具、电子类,则设FAS,排烟窗联动
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-9-14 14:33:15 | 显示全部楼层
不是制鞋.衣.玩具、电子类厂房,那就不做FAS了??
发表于 2020-9-14 15:22:11 | 显示全部楼层
9.4.7条,电动开启窗,当具有消防排烟功能时,应接受烟感信号
     
发表于 2020-9-14 15:34:10 | 显示全部楼层
逆水寒 发表于 2020-9-14 14:33
不是制鞋.衣.玩具、电子类厂房,那就不做FAS了??

不是的,要类比一下火灾危险性
     
发表于 2020-9-14 15:36:17 | 显示全部楼层
逆水寒 发表于 2020-9-14 14:33
不是制鞋.衣.玩具、电子类厂房,那就不做FAS了??

厂房具体是生产什么呢?
     
 楼主| 发表于 2020-9-14 15:54:44 | 显示全部楼层
现在就是个空厂房,业主也不确定后期做什么
     
 楼主| 发表于 2020-9-14 15:58:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-14 15:22
9.4.7条,电动开启窗,当具有消防排烟功能时,应接受烟感信号

按民标 那就得做FAS了啊??
     
发表于 2020-9-14 15:59:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 xyw9630510 于 2020-9-14 16:00 编辑
逆水寒 发表于 2020-9-14 15:54
现在就是个空厂房,业主也不确定后期做什么

不确定后期做什么 为什么就定了丙类呢?  出图的话 建筑上不可能不写用途的.这种做了规划就会定什么用途吧
发表于 2020-9-14 16:10:28 | 显示全部楼层
逆水寒 发表于 2020-9-14 15:58
按民标 那就得做FAS了啊??

是的,这种开启窗,几乎都有排烟功能
     
 楼主| 发表于 2020-9-14 16:25:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-14 16:10
是的,这种开启窗,几乎都有排烟功能

暖通规范要求这种电动排烟窗属于自然排烟,只是由于高度原因需要通过电动或者机械开启,防火规范也只要求人员密集场所的电动排烟窗需要联动自动开启,人员密集场所基本都做了FAS的。民标这是一刀切啊
     
发表于 2020-9-14 16:37:19 | 显示全部楼层
逆水寒 发表于 2020-9-14 16:25
暖通规范要求这种电动排烟窗属于自然排烟,只是由于高度原因需要通过电动或者机械开启,防火规范也只要求 ...

以前 可以理解成 用手开启等同那种。不知道民标宣贯的时候有没有说过这个问题(不过像排演风机房不设双切箱那种说了和没说也差不多)
     
发表于 2020-9-15 08:37:06 | 显示全部楼层
这2年遇到了很多中此类厂房,稍作总结;
1、本来是丙类厂房、业主为了降低造价和报审流程,硬做成丁类,
2、不做机械排烟,但是暖通做气楼或者专用电动排烟窗。
3、电动排烟窗的火灾联动方式有2种,见防排烟设计规范。a\通过60°C熔断阀熔断后联动关闭排烟窗,b/火灾报警联动。
暖通专业通常取后者,因为他们认为前者不可靠。前者是不需要电气参与的。
4、如果采用与消防联动的,那么火灾报警就必须要上,而且这种厂房通常又高,需要2种参数的。管路吸气+红外对射。十分的浪费,我曾经和我们的暖通专家理论过,无果。
     
发表于 2020-9-15 08:39:19 | 显示全部楼层
补充,前者不可靠还有一部分原始联动要他们自己完成,选择后者,这个责任就完全推给电气专业和厂家了,真是太可怕了。我呼吁,电气行业的专家们,不要一门心思想着捞钱、出新规范。要想着怎么出规范帮自己人规避一下责任,减少一些工作量。
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-15 08:42:05 | 显示全部楼层
心中有佛 发表于 2020-9-15 08:37
这2年遇到了很多中此类厂房,稍作总结;
1、本来是丙类厂房、业主为了降低造价和报审流程,硬做成丁类,
2 ...

这个60摄氏度关闭排烟窗是为什么?