几条意见,请大家看看
本帖最后由 mofei0312 于 2020-9-11 15:57 编辑1.配电间排风扇接到配电间应急照明回路,强条;
2.消防泵房配电箱内有为泵房外一台消防潜水泵供电回路,应取消;
3.厨房未设置LEB;(中型餐厅的厨房)
4.弱电各配电箱合并(有线电视,通信,无线网),设一个双切箱即可;
5.缺消防电梯机房消防电话;(已经设置五方通话,和一个电话接口预留,还是说没有设)
6.消防泵房检修插座距地1.5m,引自泵房配电柜即可;(做的是出自层箱)1.5m不知道规范是哪里要求来的
6.是验收规范,找到了,提的内容是老版的已经过期了,之前x01oct老师提醒过版本问题 规范只有电井要求设检修插座,泵房内设置检修插座 求出处。 厨房未设置LEB,这个看到是新民规的要求,以前有规范要求吗? 你这个是审图意见吗?应该发到“审图探讨” 第五条,如果大楼设有报警系统,消防电梯机房就应该设置消防专用电话,是火灾报警系统的一个子系统,与其他系统无关 树欲静而风不止 发表于 2020-9-11 15:15
厨房未设置LEB,这个看到是新民规的要求,以前有规范要求吗?
以前也没设,没被提过,可能没有规范要求 azbe 发表于 2020-9-11 15:17
你这个是审图意见吗?应该发到“审图探讨”
点进去编辑时是在审图探讨里面,不知道怎么移了 排气扇放到配电间照明回路中判强条,而消防泵房的检修插座居然让引自泵房配电柜。。。。。。 天道酬勤1 发表于 2020-9-11 16:21
排气扇放到配电间照明回路中判强条,而消防泵房的检修插座居然让引自泵房配电柜。。。。。。
已经不知道该怎么做了,难道大家都是排风扇由公共照明带掉吗 1.配电间排风扇接到配电间应急照明回路,强条;
小配电间吧,大的配电室,设双切箱,带了照明(备用照明),也带了排气扇,很少提 2.消防泵房配电箱内有为泵房外一台消防潜水泵供电回路,应取消;
这个其实无所谓 消防泵房检修插座距地1.5m,引自泵房配电柜即可
这也提,我认为没有什么问题 我只听过有人洗澡触电的...没听过有人做菜触电的...... 本帖最后由 liuex 于 2020-9-11 18:05 编辑
内容回复错了