zhouke
发表于 2020-9-11 18:47:03
配电间排风扇接到配电间应急照明回路肯定不对。
zhouke
发表于 2020-9-11 18:48:07
潮湿场所插座距地1.5m规范有要求。
xyw9630510
发表于 2020-9-12 09:06:28
mofei0312 发表于 2020-9-11 14:53
6.是验收规范,找到了,提的内容是老版的已经过期了,之前x01oct老师提醒过版本问题
GB50055—2011《通用用电设备配电设计规范》8.0.6条 潮湿场所插座不低于1.5米
mofei0312
发表于 2020-9-14 10:04:20
xyw9630510 发表于 2020-9-12 09:06
GB50055—2011《通用用电设备配电设计规范》8.0.6条 潮湿场所插座不低于1.5米
谢谢告知。
mofei0312
发表于 2020-9-14 10:05:52
zhouke 发表于 2020-9-11 18:47
配电间排风扇接到配电间应急照明回路肯定不对。
不知您这里是怎么做的
zhouke
发表于 2020-9-14 11:28:46
mofei0312 发表于 2020-9-14 10:05
不知您这里是怎么做的
配电间排风扇应由普通照明配电箱供电。若配电室设有双电源配电箱,我认为由配电室双电源配电箱单独回路供电(有不同看法)也可以。
azbe
发表于 2020-9-14 11:53:20
树欲静而风不止 发表于 2020-9-11 15:15
厨房未设置LEB,这个看到是新民规的要求,以前有规范要求吗?
具体是哪一条规定的?
树欲静而风不止
发表于 2020-9-14 14:55:36
azbe 发表于 2020-9-14 11:53
具体是哪一条规定的?
9.8.6第5
azbe
发表于 2020-9-14 15:29:04
等电位联结=LEB?
mofei0312
发表于 2020-9-14 16:29:45
树欲静而风不止 发表于 2020-9-11 16:36
1.配电间排风扇接到配电间应急照明回路,强条;
小配电间吧,大的配电室,设双切箱,带了照明(备用照明) ...
是的,第一次被提,想到一个办法,带到配电间检修插座里
17788702531
发表于 2020-9-27 09:43:21
3.厨房未设置LEB;(中型餐厅的厨房)应设置
ryn0813@qq.com
发表于 2020-10-8 22:39:46
第6条,属于潮湿环境,通用用电规范有要求,不低于1.5米。
fordown123
发表于 2021-1-7 16:20:29
ryn0813@qq.com 发表于 2020-10-8 22:39
第6条,属于潮湿环境,通用用电规范有要求,不低于1.5米。
根据这条,厨房插座也必须1.5以上吗?
西瓜皮不瓜
发表于 2021-1-8 08:40:13
树欲静而风不止 发表于 2020-9-11 15:15
厨房未设置LEB,这个看到是新民规的要求,以前有规范要求吗?
51348新要求,以前规范应该是没有的
西瓜皮不瓜
发表于 2021-1-8 08:42:31
树欲静而风不止 发表于 2020-9-11 16:36
1.配电间排风扇接到配电间应急照明回路,强条;
小配电间吧,大的配电室,设双切箱,带了照明(备用照明) ...
确实是强条51309
3.3.2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器,输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。