1.配电间排风扇接到配电间应急照明回路,强条;
2.消防泵房配电箱内有为泵房外一台消防潜水泵供电回路,应取消;
3.厨房未设置LEB;(中型餐厅的厨房)
4.弱电各配电箱合并(有线电视,通信,无线网),设一个双切箱即可;
5.缺消防电梯机房消防电话;(已经设置五方通话,和一个电话接口预留,还是说没有设)
6.消防泵房检修插座距地1.5m,引自泵房配电柜即可;(做的是出自层箱)1.5m不知道规范是哪里要求来的
     
 楼主| 发表于 2020-9-11 14:53:24 | 显示全部楼层
6.是验收规范,找到了,提的内容是老版的已经过期了,之前x01oct老师提醒过版本问题

点评

GB50055—2011《通用用电设备配电设计规范》 8.0.6条 潮湿场所插座不低于1.5米  发表于 2020-9-12 09:08
     
发表于 2020-9-11 15:08:56 | 显示全部楼层
规范只有电井要求设检修插座,泵房内设置检修插座 求出处。
发表于 2020-9-11 15:15:17 | 显示全部楼层
厨房未设置LEB,这个看到是新民规的要求,以前有规范要求吗?
     
发表于 2020-9-11 15:17:59 | 显示全部楼层
你这个是审图意见吗?应该发到“审图探讨”
     
发表于 2020-9-11 15:22:48 | 显示全部楼层
第五条,如果大楼设有报警系统,消防电梯机房就应该设置消防专用电话,是火灾报警系统的一个子系统,与其他系统无关
     
 楼主| 发表于 2020-9-11 15:47:33 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-9-11 15:15
厨房未设置LEB,这个看到是新民规的要求,以前有规范要求吗?

以前也没设,没被提过,可能没有规范要求
     
 楼主| 发表于 2020-9-11 15:58:33 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2020-9-11 15:17
你这个是审图意见吗?应该发到“审图探讨”

点进去编辑时是在审图探讨里面,不知道怎么移了
     
发表于 2020-9-11 16:21:28 | 显示全部楼层
排气扇放到配电间照明回路中判强条,而消防泵房的检修插座居然让引自泵房配电柜。。。。。。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-9-11 16:34:28 | 显示全部楼层
天道酬勤1 发表于 2020-9-11 16:21
排气扇放到配电间照明回路中判强条,而消防泵房的检修插座居然让引自泵房配电柜。。。。。。

已经不知道该怎么做了,难道大家都是排风扇由公共照明带掉吗
发表于 2020-9-11 16:36:19 | 显示全部楼层
1.配电间排风扇接到配电间应急照明回路,强条;
小配电间吧,大的配电室,设双切箱,带了照明(备用照明),也带了排气扇,很少提
发表于 2020-9-11 16:37:20 | 显示全部楼层
2.消防泵房配电箱内有为泵房外一台消防潜水泵供电回路,应取消;
这个其实无所谓
发表于 2020-9-11 16:38:11 | 显示全部楼层
消防泵房检修插座距地1.5m,引自泵房配电柜即可
这也提,我认为没有什么问题
     
发表于 2020-9-11 17:21:19 | 显示全部楼层
我只听过有人洗澡触电的...没听过有人做菜触电的......
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-9-11 18:03:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 liuex 于 2020-9-11 18:05 编辑

内容回复错了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 11:22 , Processed in 0.181377 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表