发表于 2022-12-5 16:56:43
muyu 发表于 2022-4-12 12:18
压降不是可以达到5%吗
5%是用电设备端。
weimeng555
发表于 2024-10-30 09:16:02
Dominicyueh 发表于 2021-9-27 10:47
搞不懂 上端500A的整定,电缆载流*1.1倍(温度)电缆载流量550A不考虑双拼分流系数,每个电缆载流是275 ...
你好,关于这个双拼电缆,一直没搞定应该怎么算最终的实际电流,就知道两根电缆总载流量*0.8,能否指点一手
myface
发表于 2024-10-30 10:25:11
weimeng555 发表于 2024-10-30 09:16
你好,关于这个双拼电缆,一直没搞定应该怎么算最终的实际电流,就知道两根电缆总载流量*0.8,能否指点一 ...
折算系数只跟敷设方式有关,并不是双拼就要折算。你这”最终的实际电流“是指啥?
电气入门学徒
发表于 2024-10-30 10:29:27
GB50217和配电手册都有相关计算方法两个规范或手册方式不要混用
ydn
发表于 2024-10-30 10:45:18
双拼的载流量比单根小,但是具体常用数据里面的哪条依据,还在寻找中
weimeng555
发表于 2024-10-31 10:24:15
myface 发表于 2024-10-30 10:25
折算系数只跟敷设方式有关,并不是双拼就要折算。你这”最终的实际电流“是指啥? ...
你好,能否分类说明下,比如铠装直埋、穿管埋地的方式、桥架的方式,能够双拼说明都是总箱了,敷设方式应该脱离不了这个范围。
最终实际电流,就是我们打各种系数修正后,得出的双拼电缆的载流量
myface
发表于 2024-11-1 08:06:35
weimeng555 发表于 2024-10-31 10:24
你好,能否分类说明下,比如铠装直埋、穿管埋地的方式、桥架的方式,能够双拼说明都是总箱了,敷设方式应 ...
GB/T 16895.6-2014