fillyzhou 发表于 2020-8-28 18:05:44

做个小调查 ,关于室外电缆的选型。

本帖最后由 fillyzhou 于 2020-8-30 18:03 编辑

变电所出线开关是500A,室外电缆采用排管敷设,大家会选择多大的电缆呢?补充些条件:电缆敷设距离不大于250m,土壤热阻系数1.5,变电所内两台1250kVA变压器。

还有个问题,室外穿管埋地敷设的电缆还需要阻燃吗,如果专供消防的电缆,需要做成耐火吗。

cad2020 发表于 2020-8-28 21:53:06

做不做阻燃耐火跟室外埋地穿管敷设有啥关系吗?

zhouke 发表于 2020-8-29 09:49:01

也可能3个选项都不对。

keith4ee 发表于 2020-8-29 16:29:01

需考虑到 传输距离,电压降这些因素...

xpyyy 发表于 2020-8-29 17:58:06

室外埋地穿管敷设,不需要耐火

swdswd 发表于 2020-8-29 21:11:02

双拼在符合各种条件下,一般均不超过2x150,否则不好压接,还要考虑施工的可行性

fillyzhou 发表于 2020-8-30 13:02:23

zhouke 发表于 2020-8-29 09:49
也可能3个选项都不对。

忘了说了,传输距离在250m以内

zhouke 发表于 2020-8-30 15:21:34

fillyzhou 发表于 2020-8-30 13:02
忘了说了,传输距离在250m以内

还要考虑短路保护灵敏度。

x01oct 发表于 2020-8-30 16:36:50

250m。。。。。那灵敏度。。。。。还要看断路器的各整定值

树欲静而风不止 发表于 2020-8-31 09:09:19

室外穿管埋地敷设的电缆不需要阻燃

bcdchenp 发表于 2020-9-1 08:21:48

树欲静而风不止 发表于 2020-8-31 09:09
室外穿管埋地敷设的电缆不需要阻燃

专家不要你进建筑物的那一小截阻燃吗

树欲静而风不止 发表于 2020-9-1 08:40:44

bcdchenp 发表于 2020-9-1 08:21
专家不要你进建筑物的那一小截阻燃吗

如果专家实在要提,就在入户处做一个隔离开关箱

不代表 发表于 2020-9-3 11:30:14

树欲静而风不止 发表于 2020-9-1 08:40
如果专家实在要提,就在入户处做一个隔离开关箱

防火防盗防砖家,做成阻燃

wxqkh2009 发表于 2020-9-8 14:43:23

3个选项都不对
为什么要双拼?

心中有佛 发表于 2020-9-9 08:13:36

多次被多地专家提,室外不需要阻燃耐火