wxqkh2009 发表于 2020-9-8 14:43
3个选项都不对
为什么要双拼?
那请教下采用多大的电缆啦
应采用阻燃电缆。
x01oct 发表于 2020-8-30 16:36
250m。。。。。那灵敏度。。。。。还要看断路器的各整定值
前辈,这种超长的能否参考路灯考虑(每根灯杆下有空开保护),虽然上1级开关短路保护灵敏度受影响,但是建筑内的总开关是能保护的。
搞不懂 上端500A的整定,电缆载流*1.1倍(温度)电缆载流量550A不考虑双拼分流系数,每个电缆载流是275A,根据19DX101-11.5系数埋地穿管150的电缆276A,用双拼150不就可以吗为什么要用185的呢?
被多地专家提,室外不需要阻燃耐火
我是觉得不用,但又有审图老师提要改成阻燃耐火。。。。
埋地的管路不会着火吧
4根单芯240交联聚乙烯,1根120。连接方便,可靠性高,转弯半径小,施工难度低。就是管孔要多几孔。
这个问题无需投票。只需根据计算负荷计算一下电压损失、并计算短路电流。电压损失不超过2.5,且短路保护灵敏度和热稳定满足规范要求即可。
室外部分需要考虑电缆集中排放时的降容系数、压降,无需阻燃
需要抗拉,机械性能好
把500A开关换掉吧
zhouke 发表于 2022-3-12 17:54
这个问题无需投票。只需根据计算负荷计算一下电压损失、并计算短路电流。电压损失不超过2.5,且短路保护灵 ...
压降不是可以达到5%吗
swdswd 发表于 2020-8-29 21:11
双拼在符合各种条件下,一般均不超过2x150,否则不好压接,还要考虑施工的可行性
做过一个小型水电站,7根300的,施工单位骂骂咧咧
还要考虑并排敷设几根电缆,并排敷设电缆的管间距,没底了
