本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-22 21:43 编辑8.5.13 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层或同一个桥架内:
1 1kV 以上和1kV 以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆;
5 当受条件限制需安装在同一层桥架内时,宜采用不同的桥架敷设,当为同类负荷电缆时,可用隔板隔开。
红色字是新民规增加的,为什么同一层也不行?(老规范只有同一层,没提同一个,我一直当做同一个理解的{:1_437:})
第5款“同类负荷电缆”是什么意思?第2款可以用隔板,1、3、4款都不行? 同一层桥架内=不同的桥架? zhouke 发表于 2020-8-23 10:18
同一层桥架内=不同的桥架?
我是这么认为的,要不同一层和同一个区别是啥?第5款不是也说明同一层不是同一个么? quanquancircles 发表于 2020-8-23 10:53
我是这么认为的,要不同一层和同一个区别是啥?第5款不是也说明同一层不是同一个么?
我认为,电缆敷设的要求应该看GB50217,民规没必要再搞一通让人看不懂的规定。 zhouke 发表于 2020-8-23 13:21
我认为,电缆敷设的要求应该看GB50217,民规没必要再搞一通让人看不懂的规定。
是,但这样的话,民规就没必要出了,各章都有各自的规范 quanquancircles 发表于 2020-8-23 10:53
我是这么认为的,要不同一层和同一个区别是啥?第5款不是也说明同一层不是同一个么?
是的,同一层是指不同的橋架 quanquancircles 发表于 2020-8-23 10:53
我是这么认为的,要不同一层和同一个区别是啥?第5款不是也说明同一层不是同一个么?
民规的要求同217是一致的:同一通道中,不同的电压.…,在各层支架上至上而下敷设… quanquancircles 发表于 2020-8-23 10:53
我是这么认为的,要不同一层和同一个区别是啥?第5款不是也说明同一层不是同一个么?
同类负荷:如均为照明类,或均为电力,或均为消防 quanquancircles 发表于 2020-8-23 10:53
我是这么认为的,要不同一层和同一个区别是啥?第5款不是也说明同一层不是同一个么?
1~4款用金属隔板隔开均可(〈低规〉7、6、19) swdswd 发表于 2020-8-23 20:57
是的,同一层是指不同的橋架
那么不宜在同一层的理由呢? swdswd 发表于 2020-8-23 21:02
民规的要求同217是一致的:同一通道中,不同的电压.…,在各层支架上至上而下敷设…
50217说的是支架,当然不宜在同一层
新规说的是桥架,咋就不宜同一层了? swdswd 发表于 2020-8-23 21:12
同类负荷:如均为照明类,或均为电力,或均为消防
你这是自己猜的?还是哪里的依据? 编制人的初中语文应该重新再学3年!
“8.5.13 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层或同一个桥架内:”
第1~4款所列是“不宜敷设在同一层或同一个桥架内”的情况;
第5款根本不是“不宜敷设在同一层或同一个桥架内”这种情况,而是相反的情况,就不应该列为第5款。 二点半太阳 发表于 2020-8-24 08:49
编制人的初中语文应该重新再学3年!
“8.5.13 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层或同一个桥 ...
第5款是本条的特例,到是写在一起也可以,单独列出一条来,更怪。 swdswd 发表于 2020-8-23 21:12
同类负荷:如均为照明类,或均为电力,或均为消防
民用建筑中,为照明负荷和电力负荷供电的电缆,没有分开敷设的。