[规范条文] 求问,新民规,电缆在桥架内敷设

  [复制链接]
     
发表于 2020-8-22 21:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 quanquancircles 于 2020-8-22 21:43 编辑

8.5.13 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层或同一个桥架内:
1 1kV 以上和1kV 以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆;
5 当受条件限制需安装在同一层桥架内时,宜采用不同的桥架敷设,当为同类负荷电缆时,可用隔板隔开。

红色字是新民规增加的,为什么同一层也不行?(老规范只有同一层,没提同一个,我一直当做同一个理解的
第5款“同类负荷电缆”是什么意思?第2款可以用隔板,1、3、4款都不行?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2020-8-23 10:18:54 | 显示全部楼层
同一层桥架内=不同的桥架?
     
 楼主| 发表于 2020-8-23 10:53:54 来自手机 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-8-23 10:18
同一层桥架内=不同的桥架?

我是这么认为的,要不同一层和同一个区别是啥?第5款不是也说明同一层不是同一个么?
     
发表于 2020-8-23 13:21:56 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-23 10:53
我是这么认为的,要不同一层和同一个区别是啥?第5款不是也说明同一层不是同一个么?

我认为,电缆敷设的要求应该看GB50217,民规没必要再搞一通让人看不懂的规定。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-8-23 15:10:25 来自手机 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2020-8-23 13:21
我认为,电缆敷设的要求应该看GB50217,民规没必要再搞一通让人看不懂的规定。

是,但这样的话,民规就没必要出了,各章都有各自的规范
     
发表于 2020-8-23 20:57:34 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-23 10:53
我是这么认为的,要不同一层和同一个区别是啥?第5款不是也说明同一层不是同一个么?

是的,同一层是指不同的橋架
     
发表于 2020-8-23 21:02:17 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-23 10:53
我是这么认为的,要不同一层和同一个区别是啥?第5款不是也说明同一层不是同一个么?

民规的要求同217是一致的:同一通道中,不同的电压.…,在各层支架上至上而下敷设…
     
发表于 2020-8-23 21:12:03 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-23 10:53
我是这么认为的,要不同一层和同一个区别是啥?第5款不是也说明同一层不是同一个么?

同类负荷:如均为照明类,或均为电力,或均为消防
     
发表于 2020-8-23 21:22:55 | 显示全部楼层
quanquancircles 发表于 2020-8-23 10:53
我是这么认为的,要不同一层和同一个区别是啥?第5款不是也说明同一层不是同一个么?

1~4款用金属隔板隔开均可(〈低规〉7、6、19)
     
 楼主| 发表于 2020-8-23 22:45:31 来自手机 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-23 20:57
是的,同一层是指不同的橋架

那么不宜在同一层的理由呢?
     
 楼主| 发表于 2020-8-23 22:47:03 来自手机 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-23 21:02
民规的要求同217是一致的:同一通道中,不同的电压.…,在各层支架上至上而下敷设…

50217说的是支架,当然不宜在同一层
新规说的是桥架,咋就不宜同一层了?
     
 楼主| 发表于 2020-8-23 22:48:25 来自手机 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-23 21:12
同类负荷:如均为照明类,或均为电力,或均为消防

你这是自己猜的?还是哪里的依据?
     
发表于 2020-8-24 08:49:55 | 显示全部楼层
编制人的初中语文应该重新再学3年!
“8.5.13 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层或同一个桥架内:”
第1~4款所列是“不宜敷设在同一层或同一个桥架内”的情况;
第5款根本不是“不宜敷设在同一层或同一个桥架内”这种情况,而是相反的情况,就不应该列为第5款。
     
发表于 2020-8-24 09:25:44 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2020-8-24 08:49
编制人的初中语文应该重新再学3年!
“8.5.13 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层或同一个桥 ...

第5款是本条的特例,到是写在一起也可以,单独列出一条来,更怪。
     
发表于 2020-8-24 09:27:06 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-8-23 21:12
同类负荷:如均为照明类,或均为电力,或均为消防

民用建筑中,为照明负荷和电力负荷供电的电缆,没有分开敷设的。