住宅套内配电箱需要系数
住宅小区图集上P201~P203,需要系数有0.7,0.8等,不知依据是什么,这样看下来超过12kW的,比如200平米的别墅户内箱需要系数是0.6对吗 楼主你这个是啥子图集呀,能否分享一下,不知道呢{:1_452:} 3、4、5、6、8KW等是不同面积的计算容量,故每户不需要再乘以需要系数了 每户的计算容量参阅JGJ242-2011第3、3、1和3、3、2条,结合本地的情况就是了 Forener2333 发表于 2020-7-27 18:16楼主你这个是啥子图集呀,能否分享一下,不知道呢
見12DX603〈住宅小区建筑电气设计与施工〉 目前我接触的图纸,有乘系数的,也有不乘系数的,我院图纸是乘的,主要是为了8KW的用40A开关和10平方线,12KW的用63A开关和16的线,否则不好选 swdswd 发表于 2020-7-27 22:56
3、4、5、6、8KW等是不同面积的计算容量,故每户不需要再乘以需要系数了
上海住宅规范倒是明确了8、10、12kW是计算功率,但是JGJ242-2011没说,如3、4、6、8kW是计算负荷,那么一户的用电负荷装机容量也是相同的话,需要系数是1,会不会不是很合理 swdswd 发表于 2020-7-27 22:59
每户的计算容量参阅JGJ242-2011第3、3、1和3、3、2条,结合本地的情况就是了
国标规范再结合图集,这个3、4、6kW应该不是计算负荷 树欲静而风不止 发表于 2020-7-28 09:17
目前我接触的图纸,有乘系数的,也有不乘系数的,我院图纸是乘的,主要是为了8KW的用40A开关和10平方线,12 ...
我们之前也一直是这样做的,但是如果是按计算负荷的话,8kW就用不了40A的开关了 常用数据19DX101-1中大家都在采用的用电指标是有功计算功率,图集的编著者在公众号明确了这一点https://mp.weixin.qq.com/s/vtHpdgjMurYckCyvUfdALw
给8kW就按8kW选开关导线,系数应该在表箱及以上干线计算时选取。
swdswd 发表于 2020-7-27 23:01
見12DX603〈住宅小区建筑电气设计与施工〉
感谢大佬,学习了 本帖最后由 mofei0312 于 2020-7-28 12:13 编辑
taiyuntao 发表于 2020-7-28 11:39
常用数据19DX101-1中大家都在采用的用电指标是有功计算功率,图集的编著者在公众号明确了这一点https://mp. ...
这个链接打不开。
那住宅那个图集是错的了?
mofei0312 发表于 2020-7-28 12:10
这个链接打不开。
那住宅那个图集是错的了?
复制到浏览器打开,如果非要说错与对,那12DX603 8-18 8-19页的系数0.85、0.7是依据什么来取?能不能打更低?户内箱已经是末端了,既然承诺8kW那就按8kW配置。 taiyuntao 发表于 2020-7-28 13:51
复制到浏览器打开,如果非要说错与对,那12DX603 8-18 8-19页的系数0.85、0.7是依据什么来取?能不能打更 ...
如果户内12KW,单相,你们怎么选开关导线 树欲静而风不止 发表于 2020-7-28 14:22
如果户内12KW,单相,你们怎么选开关导线
不太好选,按微断80A的话,电线比较粗了,管子也大,埋板里有难度