树欲静而风不止 发表于 2020-7-28 14:22
如果户内12KW,单相,你们怎么选开关导线
80ABV-25/BV-35-SC40 环境温度30-35 树欲静而风不止 发表于 2020-7-28 14:22
如果户内12KW,单相,你们怎么选开关导线
原来是12kW用63A微断,现在看来是错了? x01oct 发表于 2020-7-28 14:57
不太好选,按微断80A的话,电线比较粗了,管子也大,埋板里有难度
的确,以前遇到过表箱放电井外头户数又多的这种,为了解决进表箱埋管困难只能分开设置表箱 本帖最后由 mofei0312 于 2020-7-28 15:56 编辑
taiyuntao 发表于 2020-7-28 13:51
复制到浏览器打开,如果非要说错与对,那12DX603 8-18 8-19页的系数0.85、0.7是依据什么来取?能不能打更 ...
一直就是在问这个依据啊?
如果别墅是500平,那计算功率是50x500=25kW,而不是额定功率是25kW,需要系数还是取1,对不对呢 mofei0312 发表于 2020-7-28 15:46
原来是12kW用63A微断,现在看来是错了?
复式或别墅12kW你乘系数计算电流小于63A,估计审图不会提,实际使用出问题的概率也极小,只能说12kW确实是个尴尬的数字,乘系数可以解决开关、配线及埋管所带来的问题但对使用几乎没什么影响 taiyuntao 发表于 2020-7-28 15:40
80ABV-25/BV-35-SC40 环境温度30-35
sc40除了底层外 没法暗敷 啊 xyw9630510 发表于 2020-7-28 17:07
sc40除了底层外 没法暗敷 啊
所以,乘个0.9的系数,解决 mofei0312 发表于 2020-7-28 10:02
国标规范再结合图集,这个3、4、6kW应该不是计算负荷
图集中再乘以系数不可理解,如果非要乘的话,按JGJ242条文说明中的表1,需要系数为1 mofei0312 发表于 2020-7-28 15:50
一直就是在问这个依据啊?
如果别墅是500平,那计算功率是50x500=25kW,而不是额定功率是25kW,需要系数还 ...
计算功率应该是6000W十(500-150)X50W=23.5KW,不存在乘需要系数的问题! Forener2333 发表于 2020-7-28 11:54
感谢大佬,学习了
客气了,相互学习共同提高!