账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11604|回复: 24

[求助] 住宅套内配电箱需要系数

[复制链接]
     
发表于 2020-7-27 17:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅小区图集上P201~P203,需要系数有0.7,0.8等,不知依据是什么,这样看下来超过12kW的,比如200平米的别墅户内箱需要系数是0.6对吗
     
发表于 2020-7-27 18:16:40 | 显示全部楼层
楼主你这个是啥子图集呀,能否分享一下,不知道呢
     
发表于 2020-7-27 22:56:04 | 显示全部楼层
3、4、5、6、8KW等是不同面积的计算容量,故每户不需要再乘以需要系数了
     
发表于 2020-7-27 22:59:29 | 显示全部楼层
每户的计算容量参阅JGJ242-2011第3、3、1和3、3、2条,结合本地的情况就是了
     
发表于 2020-7-27 23:01:34 | 显示全部楼层
Forener2333 发表于 2020-7-27 18:16
楼主你这个是啥子图集呀,能否分享一下,不知道呢

見12DX603〈住宅小区建筑电气设计与施工〉
发表于 2020-7-28 09:17:48 | 显示全部楼层
目前我接触的图纸,有乘系数的,也有不乘系数的,我院图纸是乘的,主要是为了8KW的用40A开关和10平方线,12KW的用63A开关和16的线,否则不好选
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2020-7-28 09:54:46 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-27 22:56
3、4、5、6、8KW等是不同面积的计算容量,故每户不需要再乘以需要系数了

上海住宅规范倒是明确了8、10、12kW是计算功率,但是JGJ242-2011没说,如3、4、6、8kW是计算负荷,那么一户的用电负荷装机容量也是相同的话,需要系数是1,会不会不是很合理
     
 楼主| 发表于 2020-7-28 10:02:35 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-27 22:59
每户的计算容量参阅JGJ242-2011第3、3、1和3、3、2条,结合本地的情况就是了

国标规范再结合图集,这个3、4、6kW应该不是计算负荷
     
 楼主| 发表于 2020-7-28 10:04:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-28 09:17
目前我接触的图纸,有乘系数的,也有不乘系数的,我院图纸是乘的,主要是为了8KW的用40A开关和10平方线,12 ...

我们之前也一直是这样做的,但是如果是按计算负荷的话,8kW就用不了40A的开关了
     
发表于 2020-7-28 11:39:26 | 显示全部楼层
常用数据19DX101-1中大家都在采用的用电指标是有功计算功率,图集的编著者在公众号明确了这一点https://mp.weixin.qq.com/s/vtHpdgjMurYckCyvUfdALw
给8kW就按8kW选开关导线,系数应该在表箱及以上干线计算时选取。

     
发表于 2020-7-28 11:54:13 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-27 23:01
見12DX603〈住宅小区建筑电气设计与施工〉

感谢大佬,学习了
     
 楼主| 发表于 2020-7-28 12:10:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 mofei0312 于 2020-7-28 12:13 编辑
taiyuntao 发表于 2020-7-28 11:39
常用数据19DX101-1中大家都在采用的用电指标是有功计算功率,图集的编著者在公众号明确了这一点https://mp. ...

这个链接打不开。
那住宅那个图集是错的了?
     
发表于 2020-7-28 13:51:55 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2020-7-28 12:10
这个链接打不开。
那住宅那个图集是错的了?

复制到浏览器打开,如果非要说错与对,那12DX603 8-18 8-19页的系数0.85、0.7是依据什么来取?能不能打更低?户内箱已经是末端了,既然承诺8kW那就按8kW配置。
发表于 2020-7-28 14:22:42 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2020-7-28 13:51
复制到浏览器打开,如果非要说错与对,那12DX603 8-18 8-19页的系数0.85、0.7是依据什么来取?能不能打更 ...

如果户内12KW,单相,你们怎么选开关导线
     
发表于 2020-7-28 14:57:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-7-28 14:22
如果户内12KW,单相,你们怎么选开关导线

不太好选,按微断80A的话,电线比较粗了,管子也大,埋板里有难度
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-23 11:52 , Processed in 0.074552 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表