x01oct 发表于 2020-7-15 17:00:09

树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 16:55
变压器我们有,UPS厂家配,关键是发电机我需要两台吗?

柴发,数据机房是需要N+1系统的

x01oct 发表于 2020-7-15 17:01:14

chen8436 发表于 2020-7-15 16:37
假设一个政府大楼或大学里的一个总弱电机房,要为这个弱电机房设备用变压器,备用发电机吗?备用变压器和 ...

弱电机房不是数据中心,不用设备用变压器,设双电源+ups就行了

afengx 发表于 2020-7-15 17:02:58

B级数据机房的供电电源只有1路时,需设置后备柴油发电机
后备柴油发电机按N+1配置,2台是最少的了
详见GB50174-2017附录1

树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 17:03:18

x01oct 发表于 2020-7-15 17:00
柴发,数据机房是需要N+1系统的

这个好难达到呀,我们是一栋大楼里有个机房

树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 17:05:04

afengx 发表于 2020-7-15 17:02
B级数据机房的供电电源只有1路时,需设置后备柴油发电机
后备柴油发电机按N+1配置,2台是最少的了
详见GB ...

有两路市电,加了发电机,这个发电机还需要2台?

chen8436 发表于 2020-7-16 08:16:49

树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 17:03
这个好难达到呀,我们是一栋大楼里有个机房

我也遇到过这种,大学里的弱电机房和政府办工楼的弱电机房,国税局大楼里的弱电机房,机房都是在大楼里,也都很重要,这算不算是数据中心?那数据中心的概念到底是什么?

数据中心:
    为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所,可以是一栋或几栋建筑物,也可以是一栋建筑物的一部分,包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等。

afengx 发表于 2020-7-16 11:51:13

树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 17:05
有两路市电,加了发电机,这个发电机还需要2台?

有双重电源,可以不设发电机
可以参考国标图集18DX009 《数据中心工程设计与安装》

afengx 发表于 2020-7-16 11:52:28

注意,数据设备的供电线路需要与空调、照明等辅助设备分开

swdswd 发表于 2020-7-16 12:02:55

树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 17:05
有两路市电,加了发电机,这个发电机还需要2台?

按18DX009-P61右图配电就可以了

swdswd 发表于 2020-7-16 12:26:15

按上图:应选G3级发电机组

x01oct 发表于 2020-7-16 16:17:23

树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 17:05
有两路市电,加了发电机,这个发电机还需要2台?

树总,B级机房,如果两路市电,不需要设发电机的

树欲静而风不止 发表于 2020-7-16 16:45:07

x01oct 发表于 2020-7-16 16:17
树总,B级机房,如果两路市电,不需要设发电机的

这个大楼,已经设置了一台发电机了

x01oct 发表于 2020-7-16 20:10:18

树欲静而风不止 发表于 2020-7-16 16:45
这个大楼,已经设置了一台发电机了

如果数据机房要设柴油机的话,通常是专用的,不与大楼的合用

自由的零线 发表于 2020-7-16 23:06:06

个人理解冗余配置是不允许其中一台设备故障而影响机房的供电,这样考虑设置一台ATS本身就是单点故障,需设置两台单电源箱子给机柜两路供电

自由的零线 发表于 2020-7-16 23:07:35

x01oct 发表于 2020-7-16 20:10
如果数据机房要设柴油机的话,通常是专用的,不与大楼的合用

数据机房的柴发都是专用的,数据中心整体为容性负载,一般的柴发功率因数超前0.95基本就启不来了