信息机房
一栋办公楼里,有一间信息机房,定义为B级,设计预留一台双电源末端切换箱。图审意见:未进行电源冗余设计,这个如何处理?
双电源箱先接入ups,ups再接入弱电设备。估计是这个意思~ B级机房,只做双电源不行,这只能满足C级机房的要求。
B级机房,变压器N+1,柴油机N+1,冷冻机N+1,UPS N+1 hastings 发表于 2020-7-15 11:13
双电源箱先接入ups,ups再接入弱电设备。估计是这个意思~
您这是C级机房的配置 x01oct 发表于 2020-7-15 11:33
B级机房,只做双电源不行,这只能满足C级机房的要求。
B级机房,变压器N+1,柴油机N+1,冷冻机N+1,UPS...
这4个都必须吗?都要+1吗? chen8436 发表于 2020-7-15 13:31
这4个都必须吗?都要+1吗?
B级数据中心,如果电源有2路,那么柴发可以不设。但是如果是Tier III,就要设柴发了。 学习了 请问机房的分级在哪里有 x01oct 发表于 2020-7-15 14:09
B级数据中心,如果电源有2路,那么柴发可以不设。但是如果是Tier III,就要设柴发了。
Tier III,啥意思? GB50174 - 2017 数据中心设计规范 还有个 T/CECS488-2017 数据中心等级评定标准 x01oct 发表于 2020-7-15 11:33
B级机房,只做双电源不行,这只能满足C级机房的要求。
B级机房,变压器N+1,柴油机N+1,冷冻机N+1,UPS...
这个是什么意思,我一路市电、一路柴发,设备厂家自己配UPS不行吗? 树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 15:55
这个是什么意思,我一路市电、一路柴发,设备厂家自己配UPS不行吗?
树总,一路市电,一路柴发,是满足B级机房要求的。
但是市电配置变压器要N+1台,也就是说如果您用1台,就需要备1台,用2台也是备1台。
柴发也是同样,用N备1
UPS主机也是用N备1,
具体您可以看GB50174-2017 数据中心设计规范 的附录,大概在36~37页 树欲静而风不止 发表于 2020-7-15 15:41
Tier III,啥意思?
这个是数据中心Uptime认证,有4个等级,Tier I—Tier IV四个等级,Tier IV最高
B级大概是对应Tier III,但也是少有不同 x01oct 发表于 2020-7-15 16:07
树总,一路市电,一路柴发,是满足B级机房要求的。
但是市电配置变压器要N+1台,也就是说如果您用1台 ...
假设一个政府大楼或大学里的一个总弱电机房,要为这个弱电机房设备用变压器,备用发电机吗?备用变压器和备用发电机容量只考虑弱电机房的用电容量?大楼里的多台变压器可不可以算做备用变压器? x01oct 发表于 2020-7-15 16:07
树总,一路市电,一路柴发,是满足B级机房要求的。
但是市电配置变压器要N+1台,也就是说如果您用1台 ...
变压器我们有,UPS厂家配,关键是发电机我需要两台吗?