关于剧场的火灾探测器的选择
一个高度22米,800作为的乙等二级剧场。该剧场的观众厅和大厅的上空属于无遮挡的大空间,是不是一定需要上红外光束感烟探测器;且主舞台因为设备机械设备较多,是否需要采用空气采样系统,再主舞台和两侧都设置空气采样管。。 抱歉,错别字,应该是800个座位 请教各位,我现在查规范没查到依据,是否100%必须要上的,这关乎一个造价问题,都是钱惹的祸。 采用吸气式感烟火灾探测器也行 高大空间采用两种探测,见GB50116的47页 直接采用吸气式极早期探测系统,没必要再加红外光束感烟了 taiyuntao 发表于 2020-6-2 10:15直接采用吸气式极早期探测系统,没必要再加红外光束感烟了
您的意思都用吸气式,连观众厅也不用光束感烟了?那造价成本会不会高? 小型剧場,按建規末要求上FAS x01oct 发表于 2020-6-2 10:13
高大空间采用两种探测,见GB50116的47页
这页规范我在看了,就是有点难消化,我们以前没从过高大上空的项目。那是不是说就必须做光束感烟和吸气式早期探测系统? swdswd 发表于 2020-6-2 10:25
小型剧場,按建規末要求上FAS
是一个改造项目,91年的剧场。。8000平米,甲方要求必须要做火灾自动报警系统,他们以前的消防和其他设备都老化了。。 geniushzw 发表于 2020-6-2 10:27
这页规范我在看了,就是有点难消化,我们以前没从过高大上空的项目。那是不是说就必须做光束感烟和吸气式 ...
观众厅一般是上光束和吸气
舞台由于遮挡较多,一般不上光束,上吸气和和别的探测形式(比如图像或其他的)
并没有那么多种探测形式可选,所以组合来组合去,也就这么几个了 swdswd 发表于 2020-6-2 10:25
小型剧場,按建規末要求上FAS
这个剧场是有防火幕,防火卷帘,水幕,自喷,气体灭火,排烟等等消防设备 geniushzw 发表于 2020-6-2 10:28
是一个改造项目,91年的剧场。。8000平米,甲方要求必须要做火灾自动报警系统,他们以前的消防和其他设备 ...
是的,剧场大概率有需要消防联动的设备,所以不一定是小型剧场就可以不上FAS x01oct 发表于 2020-6-2 10:32
是的,剧场大概率有需要消防联动的设备,所以不一定是小型剧场就可以不上FAS
好的,大概听明白了,我也好和甲方去解释,上这些系统的理由。不然他们控制造价这些东西都要问我,我之前没做过剧场,不搞明白,去开会的时候就有点慌{:1_430:} 按JGJ57一2016(剧场建筑设计規范〉8、5条也不要求上