x01oct
发表于 2020-6-2 10:37:47
geniushzw 发表于 2020-6-2 10:34
好的,大概听明白了,我也好和甲方去解释,上这些系统的理由。不然他们控制造价这些东西都要问我,我之前 ...
这就是位置决定脑袋了,规范写的是“宜”
对于设计人员来说,就是除非万不得已,能上就要上;
对于某些甲方来说,就是除非万不得已,能不上就不上。
{:1_428:}
树欲静而风不止
发表于 2020-6-2 10:43:38
看看水专业是否设置了消防炮,那个也可以算一种探测
swdswd
发表于 2020-6-2 10:55:49
geniushzw 发表于 2020-6-2 10:32
这个剧场是有防火幕,防火卷帘,水幕,自喷,气体灭火,排烟等等消防设备
那就在这些場所和部位局部设就可以了
geniushzw
发表于 2020-6-2 14:33:11
swdswd 发表于 2020-6-2 10:35
按JGJ57一2016(剧场建筑设计規范〉8、5条也不要求上
8.5最后一条,设置雨淋系统和排烟系统,这个800座位的剧场肯定是有的。。。
geniushzw
发表于 2020-6-2 14:34:39
swdswd 发表于 2020-6-2 10:55
那就在这些場所和部位局部设就可以了
这是甲方要求全上的,招标时候的设计任务书就有,全覆盖,包括地下库房。
swdswd
发表于 2020-6-2 14:53:38
geniushzw 发表于 2020-6-2 14:34
这是甲方要求全上的,招标时候的设计任务书就有,全覆盖,包括地下库房。
您可同甲方联系一下,仅需联动的部位和场所设即可,甲方投资充足提高标淮也可
swdswd
发表于 2020-6-2 14:56:31
geniushzw 发表于 2020-6-2 14:34
这是甲方要求全上的,招标时候的设计任务书就有,全覆盖,包括地下库房。
车库就按车库的防火规范扏行是否上
geniushzw
发表于 2020-6-2 15:20:42
swdswd 发表于 2020-6-2 14:56
车库就按车库的防火规范扏行是否上
不是车库,类似闷顶,只有1米8层高的地下半层。。做库房
swdswd
发表于 2020-6-2 15:29:02
geniushzw 发表于 2020-6-2 15:20
不是车库,类似闷顶,只有1米8层高的地下半层。。做库房
建筑定位如是闷顶,且有可燃物则上
swdswd
发表于 2020-6-2 15:34:04
geniushzw 发表于 2020-6-2 15:20
不是车库,类似闷顶,只有1米8层高的地下半层。。做库房
建筑定位如为丙类库房s>500m2则上
geniushzw
发表于 2020-6-2 16:12:38
swdswd 发表于 2020-6-2 15:34
建筑定位如为丙类库房s>500m2则上
1200多平米,但是1米8的高度,好像可以不上喷淋,但是要上烟感
树欲静而风不止
发表于 2020-6-2 16:53:44
swdswd 发表于 2020-6-2 15:34
建筑定位如为丙类库房s>500m2则上
不是1000平米吗?
swdswd
发表于 2020-6-2 17:13:04
树欲静而风不止 发表于 2020-6-2 16:53
不是1000平米吗?
我发贴時,楼主还末说库房面积,建筑定位否为丙类库房
swdswd
发表于 2020-6-2 17:15:32
geniushzw 发表于 2020-6-2 16:12
1200多平米,但是1米8的高度,好像可以不上喷淋,但是要上烟感
是丙类库房吗?
geniushzw
发表于 2020-6-3 08:32:16
树欲静而风不止 发表于 2020-6-2 10:43
看看水专业是否设置了消防炮,那个也可以算一种探测
水专业目前扩初是做的水幕,雨淋和高压细水雾