室外机械停车库采用什么探测器

一室外四层机械停车库采用火焰探测器还是其它探测器合适

树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 16:47:38

为何不采用烟感

树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 16:48:14

机械车库,采用火焰探测器,容易阻挡

wenqi3276 发表于 2020-5-22 16:55:29

树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 16:47
为何不采用烟感

烟感适用于室内场所吧

wenqi3276 发表于 2020-5-22 16:59:52

树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 16:48
机械车库,采用火焰探测器,容易阻挡

是的下面几层容易阻挡 可以在下面几层墙上补装

wenqi3276 发表于 2020-5-22 17:01:37

还是经验少了类似的室外机械停车库到底采用什么探测器有点迷糊规范也没有明确

x01oct 发表于 2020-5-22 17:14:13

室外?为何要用探测器?

树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 17:15:24

wenqi3276 发表于 2020-5-22 16:55
烟感适用于室内场所吧

室外,四层?

x01oct 发表于 2020-5-22 17:55:06

树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 17:15
室外,四层?

对,有的,住建部南配楼就有一组

fly55555555 发表于 2020-5-23 10:00:48

x01oct 发表于 2020-5-22 17:55
对,有的,住建部南配楼就有一组

因为什么原因上的自动报警?防火分区卷帘门?这个室外机械停车库 室外是指敞开么?

x01oct 发表于 2020-5-24 14:07:21

fly55555555 发表于 2020-5-23 10:00
因为什么原因上的自动报警?防火分区卷帘门?这个室外机械停车库 室外是指敞开么?

没有上FAS,这是室外机械装置,没有上FAS和任何灭火系统。

我见到的室外机械停车库,就是敞开的,现在疫情我进不去,无法拍照,网上找了一个照片

fly55555555 发表于 2020-5-24 19:11:20

x01oct 发表于 2020-5-24 14:07
没有上FAS,这是室外机械装置,没有上FAS和任何灭火系统。

我见到的室外机械停车库,就是敞开的,现在 ...

9.0.7 除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置火灾自动报警系统:
    1 Ⅰ类汽车库、修车库;
    2 Ⅱ类地下、半地下汽车库、修车库;
    3 Ⅱ类高层汽车库、修车库;
    4 机械式汽车库;
    5 采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库。
对啊 既然不上FAS,这个讨论上烟感的类型 不知道是因为什么呢

树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 08:29:20

fly55555555 发表于 2020-5-24 19:11
9.0.7 除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置火灾自动报警系统:
    1 Ⅰ类汽车库 ...

是否把他列为机械式车库了

wenqi3276 发表于 2020-5-25 08:46:26

是机械汽车库

树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 09:09:50

wenqi3276 发表于 2020-5-25 08:46
是机械汽车库

建议就装烟感