是否把他列为机械式车库了
大前提是除敞开式汽车库,就算是机械的,那也是敞开式除外吧 fly55555555 发表于 2020-5-25 10:37
大前提是除敞开式汽车库,就算是机械的,那也是敞开式除外吧
这个有四层,除了没有窗户,感觉就是个房子,而且四层车库,一旦火灾,车辆多,疏散困难,所以估计是要做的 fly55555555 发表于 2020-5-25 10:37
大前提是除敞开式汽车库,就算是机械的,那也是敞开式除外吧
这个不属于敞开式(露天),还是要设,我们以前作的都设FAS 树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 10:43
这个有四层,除了没有窗户,感觉就是个房子,而且四层车库,一旦火灾,车辆多,疏散困难,所以估计是要做 ...
按规范还是不适用 除非因为别的专业带来必须上自动报警 我那会是上的吸气式的 等待检验效果 普通烟感用在敞开的环境 不确定能行 想达到前期效果 风一吹散估计报不了警 先拿这个核实“敞开式汽车库 open garage
任一层车库外墙敞开面积大于该层四周外墙体总面积的25%,敞开区域均匀布置在外墙上且其长度不小于车库周长的50%的汽车库。”
要是楼主的车库满足敞开汽车库,就不用设消防报警;反之就设。就这么简单点事
本帖最后由 yjgabc 于 2020-5-25 13:03 编辑
树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 10:43
这个有四层,除了没有窗户,感觉就是个房子,而且四层车库,一旦火灾,车辆多,疏散困难,所以估计是要做 ...
敞开式车库有定义的。不能想当然,不能感觉是房子就是车库。另外,火灾报警优先保护的是人,真着火了,不会考虑车辆的疏散 树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 08:29
是否把他列为机械式车库了
首先先看是否敞开吧,是敞开了,上了FAS有啥用呢? 树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 10:43
这个有四层,除了没有窗户,感觉就是个房子,而且四层车库,一旦火灾,车辆多,疏散困难,所以估计是要做 ...
没有疏散的问题,那里面没人啊 x01oct 发表于 2020-5-25 14:07
没有疏散的问题,那里面没人啊
保护财务 树欲静而风不止 发表于 2020-5-25 14:09
保护财务
有这个说法么?
室外机械车库,没有喷洒,想保护也没法保护啊 x01oct 发表于 2020-5-25 14:14
有这个说法么?
室外机械车库,没有喷洒,想保护也没法保护啊
发生报警,人为也可以灭火呀 所以你最后上了火灾自动报警了吗??用的什么探测器?我也遇到了一个类似的车库。。 细细爬完楼,涨见识了。这是个新鲜事,坐等结果。