一室外四层机械停车库采用火焰探测器还是其它探测器合适
发表于 2020-5-22 16:47:38 | 显示全部楼层
为何不采用烟感
发表于 2020-5-22 16:48:14 | 显示全部楼层
机械车库,采用火焰探测器,容易阻挡
     
 楼主| 发表于 2020-5-22 16:55:29 | 显示全部楼层

烟感适用于室内场所吧
     
 楼主| 发表于 2020-5-22 16:59:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2020-5-22 16:48
机械车库,采用火焰探测器,容易阻挡

是的  下面几层容易阻挡 可以在下面几层墙上补装
     
 楼主| 发表于 2020-5-22 17:01:37 | 显示全部楼层
还是经验少了  类似的室外机械停车库到底采用什么探测器有点迷糊  规范也没有明确
     
发表于 2020-5-22 17:14:13 | 显示全部楼层
室外?为何要用探测器?
发表于 2020-5-22 17:15:24 | 显示全部楼层
wenqi3276 发表于 2020-5-22 16:55
烟感适用于室内场所吧

室外,四层?
     
发表于 2020-5-22 17:55:06 | 显示全部楼层

对,有的,住建部南配楼就有一组
     
发表于 2020-5-23 10:00:48 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-22 17:55
对,有的,住建部南配楼就有一组

因为什么原因上的自动报警?防火分区卷帘门?这个室外机械停车库 室外是指敞开么?
     
发表于 2020-5-24 14:07:21 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2020-5-23 10:00
因为什么原因上的自动报警?防火分区卷帘门?这个室外机械停车库 室外是指敞开么?

没有上FAS,这是室外机械装置,没有上FAS和任何灭火系统。

我见到的室外机械停车库,就是敞开的,现在疫情我进不去,无法拍照,网上找了一个照片
112.jpg
     
发表于 2020-5-24 19:11:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-5-24 14:07
没有上FAS,这是室外机械装置,没有上FAS和任何灭火系统。

我见到的室外机械停车库,就是敞开的,现在 ...

9.0.7 除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置火灾自动报警系统:
    1 Ⅰ类汽车库、修车库;
    2 Ⅱ类地下、半地下汽车库、修车库;
    3 Ⅱ类高层汽车库、修车库;
    4 机械式汽车库;
    5 采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库。
对啊 既然不上FAS,这个讨论上烟感的类型 不知道是因为什么呢
发表于 2020-5-25 08:29:20 | 显示全部楼层
fly55555555 发表于 2020-5-24 19:11
9.0.7 除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置火灾自动报警系统:
    1 Ⅰ类汽车库 ...

是否把他列为机械式车库了
     
 楼主| 发表于 2020-5-25 08:46:26 | 显示全部楼层
是机械汽车库
发表于 2020-5-25 09:09:50 | 显示全部楼层

建议就装烟感