andyxue 发表于 2024-8-29 16:52:34

消防负荷按照火规

小小军 发表于 2025-5-25 16:07:55

轻云舟 发表于 2021-3-7 12:09
学校有高位水箱吗?

没水箱可能要一级负荷我知道,有水箱

小小军 发表于 2025-5-25 16:10:39

x01oct 发表于 2022-6-30 18:26
刚刚遇到了同样的问题

大佬,后面怎么解决的,是说服专家还是改图,其实1路10KV两台变压器不满足二级,只能上发电机

悠悠小骨 发表于 2025-5-27 16:51:23

小小军 发表于 2025-5-25 16:10
大佬,后面怎么解决的,是说服专家还是改图,其实1路10KV两台变压器不满足二级,只能上发电机 ...

民规3.2.11.2条当建筑物由一路35kV、2OkV或10kV电源供电时,二级负荷可由两台变压器各引一路低压回路在负荷端配电箱处切换供电,另有特殊规定者除外;
民规这写着呢,为啥不同意?
页: 1 2 [3]
查看完整版本: 消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致是哪本规范要求的