轻云舟 发表于 2021-3-7 12:09:16

小小军 发表于 2021-3-7 10:57
我和你正好相反,我一栋单独教学楼,室外消防用水量25L/S,走道一般照明二级,地下室消火栓泵我按三级设计, ...

学校有高位水箱吗?

ethan_fan 发表于 2021-3-8 09:47:25

规范没有明确
比如医院,手术等用电时特别重要负荷,但消防依旧是一级负荷

lijianglong111 发表于 2022-6-30 17:30:40

小小军 发表于 2021-3-7 10:57
我和你正好相反,我一栋单独教学楼,室外消防用水量25L/S,走道一般照明二级,地下室消火栓泵我按三级设计, ...

隔着屏幕都给专家气笑了

x01oct 发表于 2022-6-30 18:26:34

小小军 发表于 2021-3-7 10:57
我和你正好相反,我一栋单独教学楼,室外消防用水量25L/S,走道一般照明二级,地下室消火栓泵我按三级设计, ...

刚刚遇到了同样的问题{:1_423:}

wenqi3276 发表于 2022-7-1 08:15:48

民标P407注2

wangguichao66 发表于 2022-7-1 09:06:30

本帖最后由 wangguichao66 于 2022-7-1 11:50 编辑

x01oct 发表于 2022-6-30 18:26
刚刚遇到了同样的问题
2 当本表序号1 ~ 25 中的各类建筑物与一类、二类高层建筑的用电负荷级别以及消防用电负荷级别不相同时,负荷级别应按其中高者确定;

真是奇葩!以前老说数学是体育老师教的,看来提这种意见的人语文也是体育老师教的。
不过可以反问一下提意见的专家,按这句话的字面意思,普通用电负荷和消防用电负荷是并列的,是不是学校全部的负荷都按二级负荷供电?{:1_428:}

libocai 发表于 2022-7-1 09:39:46

正式文件规范都没有过,从来没有明确说过消防负荷和建筑最高等级负荷一致的说法。

x01oct 发表于 2022-7-1 09:42:46

wangguichao66 发表于 2022-7-1 09:06
2 当本表序号1 ~ 25 中的各类建筑物与一类、二类高层建筑的用电负荷级别以及消防用电负荷级别不相同时, ...

这句话的意思不是说消防负荷是建筑物内最高负荷等级,而是说前面1~25指的是具体的类型,而一二类高层说的是另外的分类方法,当着两种冲突时,负荷等级以这两者之中的高者确定。
但是没有说消防负荷在建筑物中与本建筑的最高负荷等级一致。

wangguichao66 发表于 2022-7-1 11:48:20

x01oct 发表于 2022-7-1 09:42
这句话的意思不是说消防负荷是建筑物内最高负荷等级,而是说前面1~25指的是具体的类型,而一二类高层说的 ...

我的话没组织好,我是说提意见的专家语文水平太差了。

wangguichao66 发表于 2022-7-1 11:49:26

赶紧重新编辑一下,免得误会。

二点半太阳 发表于 2022-7-1 12:14:21

比如:二层建筑内设置的一级医院的急诊部,室外消防用水量20l/s,其中医疗用电二级负荷,消防用电就是三级负荷。

二点半太阳 发表于 2022-7-1 12:18:51

再比如:多层医疗建筑中有一级负荷中特别重要的负荷,建筑中的消防负荷不可能也定为一级负荷中特别重要的负荷

yjgabc 发表于 2022-7-1 17:18:51

geniushzw 发表于 2020-3-9 10:10
我们做人防地下室,消防都是二级负荷,人防应急照明和人防通信是一级负荷。没遇到审图提过消防应该是一级的 ...

这个观点不对。人防规范里的负荷等级指的是人防时的配电等级,现在讨论的是平时的负荷等级,不是一个概念

雷风zy 发表于 2022-7-1 17:43:00

消防没遇过,看到过安防要求与最高负荷一致的

4.2.3 金融建筑中的通信、安防、监控等设备的负荷等级应与该建筑中最高等级的用电负荷相同。

4.2.3 教育建筑中的消防负荷分级应符合国家现行有关标准的规定。安全技术防范系统和应急响应系统的负荷级别宜与该建筑的最高负荷级别相同。

3.2.4 交通建筑中的重要电子信息机房和防灾中心、集中监控管理中心、应急指挥中心的交流电源及其系统设备电源,其负荷级别不应低于该建筑中最高等级的用电负荷。

D800-1~8 发表于 2022-7-2 13:54:04

没有规定比如,会出现某建筑存在一级中特别重要负荷。但消防仍然是一级。低半级的情况。

但一般默认安防 防火类负荷直接取最高级