账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: cfxqm

[求助] 消防用电负荷等级应与建筑内最高的用电负荷等级一致是哪本规范要求的

[复制链接]
发表于 2024-8-29 16:52:34 | 显示全部楼层
消防负荷按照火规
     
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2021-3-7 12:09
学校有高位水箱吗?

没水箱可能要一级负荷我知道,有水箱
     
发表于 6 小时前 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-6-30 18:26
刚刚遇到了同样的问题

大佬,后面怎么解决的,是说服专家还是改图,其实1路10KV两台变压器不满足二级,只能上发电机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-25 23:03 , Processed in 0.058629 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表