关于消火栓启泵按钮的问题
本帖最后由 lzswithdt 于 2019-12-31 14:14 编辑1,现在无火灾报警系统的建筑,只有消火栓,消火栓按钮是不是应该直接启泵
2,施工单位要求在消防泵房增加一台报警主机,将消火栓按钮信号都引到主机,再由主机控制消防泵控制柜启泵,理由是不设主机的话,不知道哪里按的按钮,感觉也有道理,确实不设主机有这个弊端,想问一下他这么做违反规范吗,现在主流的做法是什么
无火灾报警系统的建筑 ,就不要管消火栓按钮了 树欲静而风不止 发表于 2019-12-31 14:25
无火灾报警系统的建筑 ,就不要管消火栓按钮了
不用做按钮吗,但是看火规4.3.1条文解释,明确要求做啊 不设报警系统信号可以直接接控制箱。能不做报警系统的都是面积较小,还管他哪里报警呢 不言自明 发表于 2019-12-31 14:41
不设报警系统信号可以直接接控制箱。能不做报警系统的都是面积较小,还管他哪里报警呢
项目是大的库房,好多个,只有消火栓 lzswithdt 发表于 2019-12-31 14:35
不用做按钮吗,但是看火规4.3.1条文解释,明确要求做啊
水专业规范还说不要起泵那,这个有争议 有报警系统的要设置按钮。没的就不做,启泵就靠流量开关和压力开关。 我一直都是无火灾自动报警系统,消火栓按钮直接启泵 既然无FAS,那就不必设消火栓按钮信号了!水系统有启泵信号触点! 施工单位的这种做法我遇到过,我出图没有设计报警系统,去消防验收时现场看到消防施工单位在泵房做了个报警主机。他们也没叫我出变更什么的,不是去到现场我都不知道他增加了这东西。 树欲静而风不止 发表于 2019-12-31 14:25
无火灾报警系统的建筑 ,就不要管消火栓按钮了
是的{:1_427:} 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014要求低压压力开关、高位水箱流量开关连锁启泵。可以不用做消火栓启泵按钮了,主要看给排水专业了。 最奇葩的是有的设计图纸把仅有消火栓按钮的叫“消火栓按钮报警系统”{:1_430:} wangguichao66 发表于 2020-1-3 09:09
最奇葩的是有的设计图纸把仅有消火栓按钮的叫“消火栓按钮报警系统”
说实话,这些做法真不能怪设计人员,目前规范编的,有些让人无所适从 没有设置火灾报警系统的,消火栓按钮直接并联,当是控制柜的远程按钮,不违反规范