› 关于消火栓启泵按钮的问题
Tape
发表于 2020-1-3 13:10:22
如果项目无消控室无泵房,单体无火灾自动报警系统,消火栓按钮就忽略;如果项目无消控室有泵房,单体无火灾自动报警系统,消火栓按钮按规范接至消防泵控制柜;如果项目有消控室有泵房,单体无火灾自动报警系统,消火栓按钮可接至控制柜,信号也可接至消控室报警主机。
接至消防泵控制柜采用四线制,即二线引至消防泵控制箱(柜)用于启动消防泵,二线引至消防泵动作反馈触点,接收消防泵启动的反馈信号,在消防泵启动后点亮消火栓按钮的启泵反馈指示灯。
接至消控室报警主机采用两线制,消火栓按钮动作信号发送至消防联动控制器,消防联动控制器确认按钮的动作信息后,联动控制消防泵启动,消防泵的动作信号反馈至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。